설계/시공관련 질문

자가치유형구체방수 관련해서 질문 올립니다.

 지하랑 옥상에 자가치유형구체방수가 적용된 골조로 설계에 반영할ㅇ 예정입니다

자료는 아래에 첨부하였습니다.

 

이제품 외에 베스톤이라는 (제가 알기로 일본제품으로 알고 있습니다) 제품이 있습니다

 

사실 베스톤은 대구에 한 연수원에  적용한적이 있는데 준공후 하자가 있는지 없는지 알아볼 연이 없어서 ㅎㅎ

담당주무관님이 다들 자리이동을 하신터라 알수는 없는데 

준공후 4~5년 정도까지는  통화하면서 이상없다고는 하셨어요 그후는 아직^^ 모르겠네요

 

혹시 이자료 참조하시어 이제품을 

"옥상방수 열화방지 공법"에 사용 할수있지 않을지 하여 질문드립니다.(시트방수 제외가능할까해서..)

 

비용적인 부분은 비싸지만 부대공정이 없어 괜찮지 않을지 궁금합니다^^

 

2020년인가 그때 "역전지붕"의 명칭을 변경까지 해주셔서 기술자료집에 올려주신 소규모 

"건축물 품질향상 가이드라인v2.1" 덕분에 만족할만한 시공성과는 아니었지만 (시공사의 능력이 절실하다고 느꼈던 한해였었습니다 ^^) 문제가 되었던 감리 및 시공사와 별탈없이 공사완료 되어 많이 늦었지만 감사드립니다. 항상 좋은 자료 많이보고 배우고 있습니다.

 

한번 이렇게 설계하고 나니 임대용 소규모 근생도 자꾸 열교 차단재, 화스너 , 등등 적용할려고 머리가 , 손이 움직여요^^ 문제죠

그래서 건축주한테 이야기도 해봅니다만  크게 금액은 차이가 나지 않느다고 하지만 건축주는 "머니머니~" 하고 "주거용으로 내가 살것도 아닌데 그렇게까지 해야 할까요??"라고 하며 질문을 주셔서  쫌 그렇기도 합니다

임대형 소규모근생은 그냥~ 그냥~  건축주 의견 따라 그냥!그냥~  설득이 않되면 일반적으로 설계 해야 겠지요?^^ (지붕만은 꼭 반영할려고 합니다 그래서 같이 아래 첨부한 방수재사용이 전문가 입장에서 어떨지 문의 드려봅니다~.)

 

Comments

M 관리자 2022.11.16 19:59
안녕하세요.

이게 방수재를 대체하기는 어렵습니다.

대부분의 토목용구조물은 누수가 생겨도 당장 큰 문제는 일어나지 않으며, 달리 방수의 방법도 마땅한 것이 없기에.. 누수 후에 서서히 균열이 메워지는 이러한 제품을 사용해도 무방하나.. 건축물의 경우 누수가 일단 일어나면 돌이키기 어려운 피해를 입기 때문입니다. 즉 이와 같이 시간차를 두고 균열을 메우는 제품은 최소한 건축분야에서는 유효하지 않습니다.

그러므로 건축은 전문 방수제품이 적용되는 것이 맞습니다.

시트방수의 비용이 어려우면.. 최근에 알아본 제품 중에서 Sika Raintite 라는 아크릴계 도막방수도 좋은 대안이 될 것 같습니다.
1 세발이의하루 2022.12.12 23:16
네 감사합니다^^