설계/시공관련 질문

반지하 방수공사 관련..

G 아름다운 시절 9 2,297 2022.11.30 15:42

안녕하세요. 반지하의 방수관련 문의드립니다.

한여름에 코너부위 등의 틈새와 바닥에서 물기가 베어나오는 상태입니다. 구조적으로 해결할 수는 없을것같지만 최대한 막아보고자 합니다만 의미가 없다면 말려주시거나 더 좋은 대안이 있으시면 조언 부탁드립니다.

 

일단 바닥상태가 너무 않좋아서 방수가 어느정도 된다면 바닥수평 몰탈로 바닥을 정리하고 포세린타일시공을 해보면 어떨까 생각하고 있습니다.

외벽체쪽은 곰팡이 제거제 도포했고 단열재 기밀 시공예정입니다.

 

1. 1차는 사진과 같이 반덱스 침수성 방수제를 발라보면 어떤가하는데 이것이 미장면이어서 효과가 있을지 모르겠습니다. 효과가 있다면 이미 곰팡이 방지페인트(정확치는 않으나)인지 방수제인지를 도포해놓은 상태라 다 면갈이를 하고 도포해야 할것 같은데요..

2. 2차로는 틈이 큰 곳은 에폭시 크랙 보수키트 같은것이 있던데(주사기 형태) 이런것을 좀 주입해보면 어떤가합니다.(물론 막으면 다른 틈으로 또 셀것이라 이것도 의미가 있을지 모르겠네요. 그냥 실리콘이나 적당한 방수테잎, 혹은 부틸테잎 등으로 붙인후 도막방수를 하는것은 어떤가 싶기도하고요..

3. 3차로 프라이머를 도포후에 코너 부위는 여기서 소개해주신적이 있는 시카 220w+코노탄성밴드나 아덱스 일액형 탄성도막방수제+방수테잎을 도포하고..(둘은 타일용이나 몰탈용이냐의 차이일까요?/..)

4. 수평몰탈로 평활도 잡은 후 타일이나 장판 등을 시공을 하면 어떨까하는 아이디어입니다.

이상의 방법이 효용성이 있는 방법일까요?


자료1.png

 

자료2.png

 

자료3.png

Comments

G 아름다운 시절 2022.11.30 15:37
반덱스 침투성 방수제
https://www.shcnc.kr/product/%ED%8A%B8%EB%A0%98%EC%BD%94%EC%9E%90%EA%B0%80%EC%B9%98%EC%9C%A0-%EC%BD%98%ED%81%AC%EB%A6%AC%ED%8A%B8%ED%99%94-%EA%B2%B0%EC%A0%95%EC%A7%88-%EB%AA%A8%EC%B2%B4-%EC%B9%A8%ED%88%AC%EC%84%B1-%EB%B0%A9%EC%88%98%EC%A0%9C-%EB%B0%98%EB%8D%B1%EC%8A%A4-%EC%8A%88%ED%8D%BC-vandex-super/176/category/24/display/1/

시카 코너 탄성 밴드
https://www.shcnc.kr/product/%EC%94%A8%EC%B9%B4-%EC%94%B0-%ED%85%8C%EC%9D%B4%ED%94%84-f%EC%94%A8%EC%B9%B4%EB%9D%BC%EC%8A%A4%ED%8B%B1220w%EC%94%A8%EC%B9%B4%EB%9D%BC%EC%8A%A4%ED%8B%B11k%EC%94%A8%EC%B9%B4%ED%83%91%EC%94%B0-109-%EC%A0%84%EC%9A%A9-%EB%B3%B4%EA%B0%95-%ED%85%8C%EC%9D%B4%ED%94%84/198/category/29/display/1/
G 아름다운 시절 2022.11.30 15:40
아덱스 일액형 도막방수제
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000441
10 잡자재 2022.11.30 16:48
제가 방수를 전문으로 하는 사람은 아닙니다만 반지하 내부에서 벽 바닥 침투성, 인젝션, 액방, 무기계를 써봤습니다만 전부 실패하였습니다. 결국 바닥 파서 집수정만들고 펌프 설치하였습니다.
말리고 싶습니다...
M 관리자 2022.11.30 19:13
올려 주신 것에서 가장 가능성이 높은 것은 침투성 방수제이며, 바닥, 모서리, 벽을 모두 이 침투성방수제로 통일해서 시공이 되어야 합니다. 즉 각 부위별로 다르게 처방을 하는 것은 좋지 않습니다.

그럼에도 불구하고 누수가 잡힐 지는 미지수이고, 가격이 제법 될 것이라서요.
한번 견적을 받아 보시고 결정을 하시는 것이 좋겠습니다.

그리고 본덱스 침투성방수제는 균열의 너비가 0.5mm 까지만 막을 수 있습니다. 표면의 상태도 한번 보시는 것이 좋겠습니다.
G 아름다운 시절 2022.12.01 12:29
역시 어떤 방법도 무용이군요...그냥 심적 평안으로 침투성이라도 틈새에 발라보고 나머니는 그냥 모두 포기해야하겠네요.ㅠ
그래도 벽 단열은 해야하겠지요?..
벽 단열 시 최대한 단열재가 만나는 바닥, 천정 및 단열재와 단열재 사이 등을 방수테이프(3M) 등으로 기밀하게 하려고하는데 일부에서는 투습형 방습테이프를 사용해야 한다고 하던데요?..어떻게 처리해야할런지요?
아마도 단열재와 벽사이의 습을 배출해야한다는 의미같은데요. 방습테이프라면 어떤제품인지 찾을수가 없네요.. 도움 부탁드립니다.
G 아름다운 시절 2022.12.01 12:30
아 그리고 혹시 침투성 방수제를 반덱스 말고는 몰라서 예시를 든것인데 다른 추천 제품이 있으시면 부탁드립니다.
M 관리자 2022.12.02 00:20
혹시 지하실에 집수정이 설치되어 있나요?

그리고 국산제품도 있긴 합니다. 판매처는 제조사에 문의를 해보셔야 할 것 같습니다. 소량의 판매를 하는지 확신이 없어서요.
http://ilwontech.com/re-conseal-%EC%9D%B4%EB%9E%80/
G 아름다운 시절 2022.12.02 15:04
따로 집수정은 없습니다. 닩 방한쪽 구석 바닥에 구멍을 내놓은것이 전부입니다. 어떤 용도로 뚤어놓은건지는 알수 없습습니다..^^;;
집수정을 해야할까요?..
M 관리자 2022.12.02 19:31
혹시 그 구멍으로 배수가 가능할까요?