안녕하세요.
콘크리트 구조물에 창호를 시공하려합니다.
창호 시공은 단열재 시공전에 하는것을 이해했습니다.
그리고 창호를 아래의 사진과 같이 4면이 후레싱으로 된 제품으로 시공하고 싶은데요.
후레싱 고정시 볼트가 방수 투습테이프를 손상시킬까 걱정입니다.
위 사진의 창호 표준 상세도자료는 어디서 볼 수 있을까요?
그리고 아래 그림과 같이 4면이 후레싱으로 되어있는 표준상세도 자료도 있을까요?
후레싱을 시공하고 싶긴한데 방수 투습테이프를 손상시킬까 걱정이 되어서요.
조언 부탁드립니다.
올려 주신 사진과 같은 후레싱이라면 기성 제품으로 보이고, 기성제품일 경우 체결방식은 공급사로 부터 받아 보셔야 하며, 그 결과를 올려 주시면 적절한 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.
일반적인 경우는 작은 각파이프를 창호 주변에 돌리고 그 각파이프에 후레싱을 고정하는 방식을 채택하는데... 이 경우를 포함해서, 프레임에 직접 고정을 하는 방식이라 하더라도.. 방수테잎은 창호의 테두리 측면에 부착이 되게 시공을 합니다. 즉 창호회사와 디테일을 공유해주시기만 하면 방수테잎의 접착 위치를 창호회사가 결정을 하게 되므로, 방수테잎이 손상될 일은 없습니다.
프레임중간에서부터 시공하고 그위에 프레임을 씌운건가요?
유리 설치 전 창틀만 올려둔 채로 프로파일을 관통해 골조에 박습니다.
딱 제가 계속 찾던 형태 입니다
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=4611