안녕하세요
신축아파트 1년째 거주중입니다. 발코니에 측벽형 스프링쿨러가 설치되어 있는데 마감재가 떠 있는것을 보고 마감재를 벽쪽으로 붙여 고정을 할려고 했더니, 배관자체가 벽안쪽으로 1cm정도 유격이 있습니다.(손으로 누르면 들어갔다가 떼면 나옴) 배관이 고정이 되어야 하는건지 아님 그정도 유격은 정상으로 봐야되는건지..안쪽을 볼수 없으니 확인이 어렵네요
정상이 아니면 벽 안쪽이라 조치가 불가능할꺼같은데.. 22년 겨울은 큰 이상이 없었는데 동파가능성도 걱정되구요. 답변부탁드립니다.
이 부분은 고정 철물 주변에 마감재를 절개해서 그 안쪽을 보셔야 할 것 같습니다.
U자 행거 형식이면 유격이 있을 수 있습니다.
U자 행거를 사용하기는 하는데, 볼트로 고정이 됩니다.