설계/시공관련 질문

2층, 다락 있는 목조주택 실내 기밀층 시공

1 바우건축 8 640 2023.05.19 10:40

53회 패시브건축 실무자교육을 받았고, 최근 작은 목조주택에 몇 가지 기술 사항들을 적용해보고 있습니다. 시공팀이 패시브주택 경험이 전무한 분들이어서 의사소통에 어려움이 있어 문의드립니다. 

 

현재 골조공사를 진행중이고, 실내 칸막이 벽체와 다락층 장선을 공사하기 전에 실내 기밀층을 선시공하려는데 다락층 장선이 헤더부분이 올라타게 되니 방습지 시공이 불가능하다는 말씀을 하시네요. 헤더부분에서 방습지가 ㄷ자로 꺽여서 올라가고 장선을 얹어야 하니, 단열층도 부실해지고, 방습지 시공도 어렵다고 말씀하십니다. 교육과정에서 기밀층이 연속하여 설치되어야 하기 때문에 반드시 필요한 공정으로 이해하고 있습니다. 시공방법 조언을 부탁드립니다. 

Comments

M 관리자 2023.05.20 00:11
안 해 보신 분들은 어려울 수 있긴 한데.. 그냥 빨래 널듯이 기밀지를 올려 두고 장선을 올리시면 되거든요.. 특별히 별도의 요령이 필요한 것은 아닌데요.
이 부분은 아마도 제가 답변을 드리기 보다는.. 내일 쯤 권희범빌더가 현장 경험을 토대로 답변이 올라오지 않을까 싶습니다....
2 권희범 2023.05.21 16:24
아니 무슨 연락도 없이 이런 던지기를.. ㅎ
2 권희범 2023.05.21 16:25
.
2 권희범 2023.05.21 16:26
.
2 권희범 2023.05.21 16:29
밖이라 줏은 종이에 대충 그린 점 양해부탁드립니다. ㅎ
작업자분들이 현장 상황에 맞춰 위 세가지 방법 중 하나를 골라 시공하시면 될 것 같습니다.
특별한 경우가 아니면 셋 중 하나는 적용 가능할 겁니다.
M 관리자 2023.05.22 21:11
고맙습니다.^^
G woong0314 2023.05.23 15:04
경험자 분들의 이야기를 들으면 별것 아닌 내용일 수 있는데, 현장에서 이것 저것 모두 할 수 없다거나, 어렵다고 이야기할 때 난감할 때 이렇게 답변주시니 고마움이 큽니다.  경험과 비용이 모두 있어야 이론을 현실에 적용할 수 있음을 다시 한 번 확인하고 있습니다. 권희범 빌더님, 관리자님 고맙습니다. 감사 인사가 늦었네요. ^^
M 관리자 2023.05.23 15:15
감사합니다.^^