설계/시공관련 질문

방염벽지에 관해서 문의드립니다.

G 작바 7 1,175 2022.12.18 11:40

안녕하세요.


항상 일반인들에게 건축에 관하여 도움을 주셔서 정말 감사합니다.


현재 RC조 내단열 아파트 리모델링 중인데 정도를 지키는 것이 참 힘든 것 같습니다. ㅠㅠ. 하나가 지나가면 하나가 또 문제가 되고 그러네요.


저희가 이번에 발코니 확장을 뜯어내고 다시 시공하게 되는데 천장 단열을 해야 합니다. 윗집이 발코니 확장을 하지 않아서요...


근데 이게 천장 공간도 부족하고, XPS를 천장에 기밀하게 붙이기도 힘들고 방습층을 만들어주기고 너무 어렵고 해서 천장은 결국 경질우레탄폼이 들어가야 할 것 같습니다. 수성연질폼은 자체 방습층 형성이 안된다고 하더라구요.


일단 확장부는 방화석고보드 2PLY로 마무리할 예정이긴 하지만 또다른 변수가 벽지입니다.


합지로 시공하기에는 겹침선때메 좀 그렇고(요즘 실력좋으신 분들은 겹침선 없이 맞댐시공 하시던데 비용이 상상을 초월하더군요.) 실크를 하자니 가득이나 우레탄폼도 있는데 집에 가연성 물질을 더 바르긴 좀 그렇더라구요.


그래서 실크벽지와 물성은 같지만 난연성을 가진 방염벽지로 시공할 생각을 하게 되었습니다.(거실만 하고 방은 합지시공예정입니다.)


그중에서 개나리벽지가 같은 컬러/패턴에 방염/비방염으로 나누어 운영해서 그걸로 하기로 했습니다.

그런데 방염벽지는 친환경이 아니라는 얘기가 있어서 홈페이지에서 인증서를 찾아보니 Voc 관련 내용은 없고 환경표지인증서만 있더군요.


아무 내용이 없고 인증취득했다는 내용만 있는데 이걸 믿어도 될지... 모르겠습니다.

또 생각해보면 호텔 객실이나 주거용 오피스텔같이 사람이 거주하는 공간에도 방염벽지 시공이 강제되는데 별 말이 안나오는걸 보면 괜찮은것 같기도 하구요.

이에 대해서 궁금합니다.

 

항상 감사합니다.

Comments

G 작바 2022.12.17 18:14
.
G 작바 2022.12.17 18:15
.
G 작바 2022.12.17 18:16
.
G 작바 2022.12.17 18:17
환경표지 인증서는 이렇게 되어있었습니다.
본문에 왠지모르게 사진이 안올라가서 부득이 댓글 여러개로 올렸습니다. 양해부탁드립니다.
M 관리자 2022.12.18 14:02
벽지는 그 두께나 얇아서 화재시 그리 영향을 주지는 못합니다.
그래도 비닐벽지보다는 합지벽지가 훨씬 낫긴 합니다.

방염벽지 중에서 환경표지인증을 받은 제품은 사용해도 괜찮습니다. 다만 유해물질저감이라고 하는 것은 동종 제품군 중에서 상대평가를 하는 거라서 절대적 기준에서 무해하지는 않습니다.

즉 사용해도 되나 유아가 있다면 환경표지인증을 받은 비닐벽지를 사용하시고, 그렇지 않다면 올려 주신 방염벽지를 사용하셔도 괜찮습니다.
G 작바 2022.12.18 18:19
관리자님, 답변 감사합니다.
환경표지인증 받은 제품은 절대적 기준에서 무해한건 아니지만 방염벽지 중에선 그래도 유해물질 배출 부분에서 상대적으로 좋은 제품이니 민감한 유아 등이 없다면 사용해도 큰 문제는 없다는 것이군요.
정말 감사합니다!
M 관리자 2022.12.19 13:26
감사합니다.