설계/시공관련 질문

욕실 에폭시 노출 문의

G 욕실 5 1,412 2022.12.20 11:15

안녕하세요 관리자님

타일세면대 하지 에폭시로 고정시 문제점 문의드립니다 (타일세면대 크기 1200mm)

옹벽ㅣ6cm빈공간ㅣ젠다이조적ㅣ젠다이타일마감ㅣ세면대 하지ㅣ타일마감

젠다이 조적시 옹벽에서 6cm가량 띄워서 조적이 되었습니다.

조적시 옹벽과 붙는 뒷부분도 조적으로 쌓아야하는데, 보이는 부분만 조적하신것 같아요

문제는 타일세면대 아연각관파이프를 고정하려고하니 앙카가 조적을 다 뚫고 들어가면 고정이 안된다고하여 조적벽 거의 끝까지 고정시키고, 에폭시로 세면대 하지에 발라서 고정 시켜놨습니다

 

젠다이정면에 앙카4개, 옆면 앙카1개, 하지 밑부분에 에폭시 바름

 

이럴경우 고정의 문제와 에폭시가 밖으로 나와서 노출되어있는데, 환경호르몬이라던지 건강상의 문제가 없을까요?

 

추가문의) 아덱스x18 제품으로 벽 떠붙임 시공가능한가요? 개량압착 또는 압착시공만 가능한것으로 알고있는데요. 업체에서는 떠붙임해도 된다고하시 입장이라서요

Comments

M 관리자 2022.12.20 12:53
에폭시는 바닥난방과 같이 열이 직접적으로 작용하지 않으면 환경호르몬 문제는 없습니다.
다만 말씀하신 내용을 제가 전혀 이해를 하지 못했습니다. 사진이라도 한 장 있었으면 좋겠습니다.  그럼에도 불구하고 구성 자체를 물어 보신 것은 아니기에 에폭시의 답변으로 해결이 되었다면 그냥 두시고요.

아덱스x18이 꽤 좋은 타일본드라서 떠발이를 시도하고 계신 분이 많으신데, 제조사에서 권장하는 시공법은 아니긴 합니다.  즉 되긴 하나 책임의 범위를 명확히 할 필요가 있습니다. 그래서 계약서에 타일 탈락/균열 등에 대한 하자보증기간과 무상하자보수의 내용을 적시하고 시작하시면 되겠습니다.
G 욕실 2022.12.20 13:23
이렇게 에폭시가 발라져있습니다
M 관리자 2022.12.20 13:35
에폭시본드가 타일면과 각파이프 사이를 붙인 것이라면.. 안되는 방법입니다.
타일은 타일 본드에 의존해서 시멘트벽돌과 붙어 있는 것인데.. 그 타일 표면에 에폭시를 발라도 결국 타일 본드가 떨어지면 소용이 없기 때문입니다.

앵커가 콘크리트 구조체까지 들어가던가 받힘대의 벽돌을 모두 제거하고 다시 처음부터 각파이프로 받힘대와 세면대 고정을 동시에 할 수 있도록 만들던가 해야 하는데, 후자는 방수까지 생각하면 꽤 높은 기술을 요구하므로.. 지금의 앵커를 교체하여 구조체까지 들어가 고정이 될 수 있는 방법을 찾으셔야 합니다.
그러려면.. 지금 처럼 상부에만 박히는 것이 아니라, 위 아래에 쌍으로 앵커가 설치 되어야 합니다.
G 욕실 2022.12.20 15:52
답변감사합니다
첫번째로는 에폭시가 저렇게 노출되도 건강상 문제는 없는건가요?
두번째로는 앙카는 20cm넘는게 있는데, 기리가 20cm되는게 없다고하시던데요
구조체까지 뚫고 가려면 기리가 최소 20cm가 되어야될것 같은데요ㅠㅠ
M 관리자 2022.12.20 21:36
1. 괜찮은 부위입니다.
2. 콘크리트 드릴비드는 300mm 까지 시중에서 구할 수 있습니다.