설계/시공관련 질문

전기용량에 대한 질문

G 전원주택 2 1,428 2022.12.17 07:28

집에 놓을 인덕션/보일러/에어컨 등등 전기 사용량이 큰 가구들을 비교하며 찾아보다가 제가 알고 있던 전기용량에 대한게 맞는지 헷갈려 문의드립니다.

 

주택이고 계약전력은 5kW입니다. 메인 차단기는 40A가 설치되어 있습니다.

 

5kW만 놓고 계산하면 사용가능한 전류가 5000/220=22.72... 정도 되는 것 같은데요. 저는 이걸 제가 순간적으로 동시에 사용 가능한 최대 전류라고 생각해왔는데,  블로그 등의 설명에서 순간최대치는 (설치된 전선과 차단기 용량이 허용한다는 전제로) 22A를 넘어도 상관없다는 글을 읽었습니다. 계약전력은 사용하겠다는 약속(?) 용량이지 실제 순간적으로는 차단기의 허용전류 내에서 인덕션이나 전열기를 사용할 수 있다구요.

 

이게 맞는 것인지 궁금합니다. 그렇다면 구입하려는 가전이나 설치형 히터들을 매일 내내 틀어두는 게 아니라면 더 큰용량을 설치해도 된다는 것 같아서요. 저는 에어컨이든 뭐든 22A이내의 제품을 알아봐야 한다고만 생각했거든요.

 

아니면 애초부터 한전에 7 or 8kW 승압을 신청하고 8000/220=36A 내에서 사용하는게 맞나요?

Comments

3 내집마렵다 2022.12.17 08:59
계약전력의 의미는
5kW*15시간*30일=2,250kWh 이내의 전력량을 사용하겠다는 약정입나다.
일반용은 계약전력을 초과해 사용하면 페널티 요금을 내야 하는데, 가정용 전력계약은 누진제라 해당사항이 없습니다.

계약전력과 관계없이 차단기와 내선의 허용전류 이내의 범위에서 사용하시면 됩니다.
G 전원주택 2022.12.19 07:52
감사합니다. 덕분에 궁금증이 해결되었습니다.