설계/시공관련 질문

방통

G 아자아자 민 10 1,597 2022.12.14 17:46

안녕하세요

철콘 2층주택 건축중입니다 

사진에 표시한 바닥단열재 둘레에 있는 흰색 자재(자재 이름모름)

아파트에서는 층간소음 방지용으로 끼운다고 하는데 주택도 적용하는게 좋을까요?  

아니면 둘레 빈틈에 폼을 쏴주는게 좋을까요? 

Comments

10 잡자재 2022.12.14 19:21
테두리의 흰색자재는 측면완충재입니다.
저렴한 비용으로 층간소음을 효과적으로 줄여주는 제품으로 주택에도 꼭 적용해야하는 제품입니다.
그리고 바닥에는 xps보다 eps가 적합한 단열재입니다. 참고부탁드립니다.
M 관리자 2022.12.14 20:31
흰색 층간소음방지재와 분홍색 단열재 사이에 있는 빈틈을 의미하신 거라면.. 폼으로 완전히 충진을 해 주어야 합니다. 안그러면 그 사이로 방통몰탈이 들어가서 균열이나 강도저하 현상이 일어 나기 때문입니다.
G 아자아자 민 2022.12.19 11:18
혹시 측면 완충재의 역활이  층간소음 외에도 있나요? 
단독주택이라 층간소음은 크게 문제가 되지 않을거 같아서요
M 관리자 2022.12.19 13:41
테두리의 균열을 억제하는 역할도 있긴 합니다.
G 이민재 2022.12.20 04:41
하나만 더 여쭤보겠습니다
제가 바닥에 eps단열재 50T 두장을 교차시공하며 방통 약40T에 바닥재(접착재포함) 12T 정도 시공할 예정입니다
시중에 측면 완충재는 높이 100T 가 판매되고 있던데 이걸 단열재 두장 높이와 같이 기초 하단에 맞춰해야 할지요?
아니면 아래들어가는단열재 50T 위에 붙여 50T가 올라오게 해야 할지요?
M 관리자 2022.12.20 08:46
그 순서는 상관없습니다.
즉 측면완충재 한 장으로 .. 상부 높이에 맞추어 시공되면 괜찮습니다. 그리고 단열재 위에 PE필름을 측면완충재까지 다 덮도록 벽면까지 올려서 시공이 되어야 하는 것만 유의하시어요.
G 아자아자 민 2022.12.21 08:09
답변 감사합니다
제가 질문만 길게 한거 같은데
궁금한 점은 측면 완충재가 방통에 잠겨야 하는지 방통 높이에 맞춰야 하는지 입니다 ~^^
M 관리자 2022.12.21 10:41
제가 설명이 부족했습니다.
위에 적어 드린 내용 중에...
(방통몰탈의) 상부 높이에 맞추어 시공되면 괜찮습니다. 였습니다.
다만 미리 맞추는 것은 불가능하므로 보통 더 높게 한다음.. 몰탈이 굳고 잘라 내는 방식을 채택하고 있습니다.
G 아자아자 민 2023.01.12 06:39
드디어 이틀후에 방통작업 들어 갑니다
위에 답변들중 궁금한 부분이 있어서요
●●흰색 층간소음방지재와 분홍색 단열재 사이에 있는 빈틈을 의미하신 거라면.. 폼으로 완전히 충진을 해 주어야 합니다. 안그러면 그 사이로 방통몰탈이 들어가서 균열이나 강도저하 현상이 일어 나기 때문입니다.●●
라고 하셨는데 단열재위에 pe비닐을 측면 완충재 높이까지 깔게되면 손가락이 들어갈 정도의 틈이 아니라면 그빈틈으로 방통몰탈이 안들어 가지 않은지요?
그리구 하나만 더 질문드리자면 방문쪽도 측면완충재를 넣어 뜬바닥 구조가 되도록 하여야 맞는지요?
왠지 방문 공간은 뜬바닥구조시 넓은 면적에 비해 약하여 벽체면과 지지가 되어야 하지 않을까 하는 생각에 질의 드립니다
M 관리자 2023.01.12 10:12
네 맞습니다. PE필름의 시공이 건전하면 괜찮습니다.
방문 쪽은 몰탈이 문지방을 넘어서 서로 이어지게 됩니다. 그러므로 신경쓰지 않으셔도 괜찮습니다.
만약 문지방의 하단에 턱이 있다면 그 부분도 뜬바닥 구조가 되어야 합니다만 사진이 없어서 정확히 말씀을 드리기는 어렵네요.