1,2. 벽돌타일 시공은 지양하시는 것이 좋습니다. 그저 외단열미장마감을 권해 드립니다.
기존 외단열미장마감이 취향과 맞지 않는다면 스톤스프레이 방식의 마감도 있으므로 한번 알아 보시는 것이 좋겠습니다.
이는 조적조라서 화스너의 인발강도가 콘크리트 구조에 비해서 약 1/5~1/8 에 불과하기 때문입니다.
다만 꼭 벽돌타일로 하셔야 한다면...
(타일로 하지 않더라도 지켜야할 규정이지만) 단열 면적의 40% 이상 접착몰탈이 붙어야 합니다. 테두리로 꼭 발라야 하고요.
또한 요철 두께 만큼을 접착몰탈이 두께가 있어야 하므로 꽤 두툼하게 발라 주셔야 합니다.
이 것을 지키면 타일접착이 가능한 상태라고 볼 수 있습니다.
3. 하얀색 단열재인 비드법1종 3호를 사용하시는 것이 좋겠습니다. 곧 온도가 올라가는 봄이 거의 다 왔기에 그렇습니다.
답변 감사합니다. 추가 적으로 궁금한 사항이 있습니다.
단열재 부착시 폼이 아닌 접촉몰탈 시공으로 해야하며
접촉 면적이 40% 이상이여야 한다.
그리고 화스너를 에어건이 아닌 드릴비트 칼브럭으로 시공해도 강도가 약할까요??
그리고 야외노출시 단열재가 비를 맞을경우는 괜찮을까요??
기존 외단열미장마감이 취향과 맞지 않는다면 스톤스프레이 방식의 마감도 있으므로 한번 알아 보시는 것이 좋겠습니다.
이는 조적조라서 화스너의 인발강도가 콘크리트 구조에 비해서 약 1/5~1/8 에 불과하기 때문입니다.
다만 꼭 벽돌타일로 하셔야 한다면...
(타일로 하지 않더라도 지켜야할 규정이지만) 단열 면적의 40% 이상 접착몰탈이 붙어야 합니다. 테두리로 꼭 발라야 하고요.
또한 요철 두께 만큼을 접착몰탈이 두께가 있어야 하므로 꽤 두툼하게 발라 주셔야 합니다.
이 것을 지키면 타일접착이 가능한 상태라고 볼 수 있습니다.
3. 하얀색 단열재인 비드법1종 3호를 사용하시는 것이 좋겠습니다. 곧 온도가 올라가는 봄이 거의 다 왔기에 그렇습니다.
단열재 부착시 폼이 아닌 접촉몰탈 시공으로 해야하며
접촉 면적이 40% 이상이여야 한다.
그리고 화스너를 에어건이 아닌 드릴비트 칼브럭으로 시공해도 강도가 약할까요??
그리고 야외노출시 단열재가 비를 맞을경우는 괜찮을까요??
답변 드린 것은 타격식 화스너를 전제로 말씀을 드렸고, 칼블럭도 안되세요. 그것도 내부용입니다.
아래와 같은 전용 화스너 여야 합니다.
http://www.korfac.com/majorproduct#board_345519
단열재에 접착몰탈이 발라진 사진은 아래 글에 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_04&wr_id=94
비에 맞는 것은 상관없습니다.