욕실 벽체 내수합판으로 하고 방수할 때 바닥과 만나는 부분 처리 문의드립니다.
G 동동 | 댓글 3
안녕하세요. 아파트 리모델링 계획중인데요. 욕실 타일까지 올철거 이후에, 떠붙임은 하고 싶지 않아서 벽면을 떡가배 합판으로 잡고 방수를 하려고 하는데요. 합판과 바닥면이 닿는 부분이 아무래도 많이 뜰 것 같아서요. 보통은 방수하고 쭈꾸미(?)인가를 해서 구배를 잡고 타일로 마감하는 것 … 더보기
미흡한 셀프 내단열 괜찮을까요?
G 진22 | 댓글 5
30년된 구축 빌라에 내단열 셀프시공 했습니다. 그런데 준비가 부족하고 파트너가 성격이 급하여 꼼꼼한 시공을 하지 못했습니다 시공 방법은 외기 직,간접면 9면에 아이소핑크 50T를 댔구요. 사전에 원벽까지 벽지를 다 긁어냈습니다 아이소핑크 뒷면에 월드 폼본드를 테두리와 지그재그로 도포해… 더보기
30년 지난 구축아파트 바닥 난방배관 공사
G 궁굼해요 | 댓글 2
30년이 지난 48평 구축아파트 바닥에 난방배관이 물이 세서 아파트 바닥 전체를 슬라브 위에는 모두 철거하고 난방배관, 가지관, 수도배관을 전체 교체하고 몰탈을 타설한 뒤 인테리어 작업을 시작하려고 합니다. 인테리어 시공하는 분 말씀으로는 공정이 다음과 같다고 합니다. 바닥철거완료후 슬… 더보기
건물 외벽 유리 파손되었는데 덧대는 방식으로 수리해도 괜찮을까요?
G hoioi | 댓글 6
건물 외벽이 모두 유리로 되어 있는 29년된 지하2층 지상6층 건물입니다. 이틀전 건물 5층의 외벽 유리가 깨져서 떨어지는 일이 있었습니다. 유리가 깨진 상세한 이유는 모르겠고 외력이 있었던 것 같진 않습니다. 저희는 입주 단체인데요, 건물주분이 수리를 해주셨는데 유리를 교체하지 않고 … 더보기
지붕 이 부분 어떻게 보수하는게 좋을까요?
G 돈뎃 | 댓글 5
30년된 주택입니다. 옥상 지붕 경사 부분(파라펫이라고 하나요?)이 휘어서 보수하려고 합니다. 집수리를 하는 지인은 옥상에 h빔을 세워서 보수한다고 하는데 그렇게 하는게 나을가요? 제 생각에는 저 경사부분을 아예 철거하고 새로 새우는 것이 깔끔할 거 같은데 비용이나 방법이 크게 차이날지… 더보기
아파트 내부벽(샤시하단) 철거 문의드립니다.
G ㄷㅎ | 댓글 13
안녕하세요. 구축아파트 리모델링을 준비중입니다. 확장을 하려고 하는데요. 같은 아파트 다른 세대 사례를 서치하던 중에 주방 다용도실 샤시 하단부를 철거하고 확장을 한 집이 있던데요. 아래 사진처럼 콘크리트 벽에 철근도 심어져있는데요. 이게 샤시 아래라고 해도 철거가 불가한 벽 아닌가 싶… 더보기
오래된 상가건물의 단열을 패시브하우스 수준으로 하려면
G 전기집 알고 싶어요 | 댓글 22
비교적 따뜻한 부산이긴 합니다. (평균기온이 제일 낮은 1월이 7도C~영하3도C이고, 연도별 최저기온은 영하10도C 아래로 갈 때도 있습니다:첨부참조) (열회수환기장치에 대해서는 이제 알아보는 단계이고) 냉난방의 효율을 높이고 실내에 난방을 안 하는 밤시간대에 실내식물이 살 수 있는 단… 더보기
복사냉난방을 고려중이고 이와 관련해 태양광패널 설치 방향관련 질문입니다.
2 개구쟁이 | 댓글 3
안녕하십니까. 현재 시공중인 주택이 복사냉난방을 고려하고 있고 그에 따라 태양광 발전이 설치되어야 하겠는데, 패널 설치방향관련한 질문입니다. 집은 박공지붕형태의 목조주택입니다. 지붕 경사면에 패널을 설치할 생각입니다. 발전양은 6kw를 생각하고 있습니다. 그런데 집의 정면이 남동쪽을 향… 더보기
화장실 2차 아덱스 방수작업 상태 문의
G 정사장님 | 댓글 7
25년10월 13일 안방.화장실 2차방수 아덱스 작업을 마쳤습니다. 아덱스를 발목 높이만 바르셨더라고요.. 다른 자료를 찾아보니 최대 1500~ 1200까지 바른다고 하던데 저게 맞나요 인테리어 업자분 말씀하시기로는 전혀 문제가없고 600×600타일 작업시 붙이기도 힘들뿐더러 추후에 타… 더보기
옥상방수관리가 전혀 안돼 심각한 누수가 있었습니다
G 누수만신창이 | 댓글 13
(여러 복잡한 주변상황으로) 옥상방수가 전혀 관리되지 않아 심각한 누수가 있었습니다. 천장을 철거해보니 실평수100평되는 공간에서 철근이 드러난 곳이 20곳이 넘었습니다. 검색한대로, 철근의 녹을 부러쉬로 털어내고 녹방지제품으로 처리한 후 레미탈미장을 하면 될까요?
외벽 미장 문의 드립니다.
G ypha | 댓글 2
안녕하세요경량철골조 신축중인 건축주입니다. 경량철골조에 FF패널을 시공중입니다.FF패널위에 메쉬미장을 작업하고 롱브릭으로 마감예정입니다. 매쉬미장을 시공할때 방수액을 혼합해 시공해야 할까요?
90년대 구축 탑층 기존 단열재 재사용 가능여부 및 종류 질문입니다
1 doctoruu | 댓글 3
안녕하세요! 고급정보 잘 얻어가고 있습니다^^ 다름이아니라 이번에 구축 (92년준공) 탑층(꼭대기층) 아파트 천장석고가 많이 쳐져있길래 철거후 재시공하자고 해서 철거진행중입니다! 천장쪽에 단열재가 처음보는 재질이라 혹시 이 단열재가 무엇인지... 재사용해도 될지 해서요?? 사진으로 보시… 더보기
패시브주택 건축 관련..
G 분홍달맞이 | 댓글 3
안녕하세요? 내년 쯤 건축 계획이 있고 양산 살고 있습니다. 시공사는 가장 근처에 있는 예진건설로 생각하고 있는데 패시브주택 관련 방문해서 자세한 설명을 듣고자 하는데 시간 가능하실까요? 표준주택 사양들을 보니까 제가 생각하는 외관이 없는 듯 한데 변경이 어느 정도까지 되는지 여러가지 … 더보기
외벽 마감재 관련 대수선 기준인 해체 증설, 30m2 이상 변경 수선에 대한 질의입니다.
G 떼떼 | 댓글 1
해당 건물이 최근에 허가 및 사용승인을 받은 건물이라 외벽 마감재에 대한 대수선 기준에 해당하는 건축물입니다. 다만, 현재 외벽 일부를 뚫어 창호를 설치할 계획인데, 이때 외벽 마감재가 창호로 변경되는 부분이 외벽마감재의 해체로 보아 무조건 대수선에 해당하는 것인지 아니면 외벽마감재가 … 더보기
베란다(발코니)와 맞닿는 부분의 단열 T존 범위에 대한 질문
1 mmmsk | 댓글 5
안녕하세요. 어제에 이어 또 다시 단열재 계산을 하면서 궁금한 점이 생겨 질문을 남깁니다. 단열재끼리 기밀하게 연결해야한다는 점, T존에 대한 점도 공부를 했지만, 생각보다 집이 코너가 많아서 단열재를 어디까지 해야하는지 좀 어려워서요. 위 사진처럼, 비확장 베란다에 80T, 그리고 아… 더보기
전기집 구현이 가능한 곳은 가정집뿐입니까
G 전기집 알고싶어요 | 댓글 11
안녕하세요 유튜브나 이 곳 질문란 등을 통해 새로운 세계에 눈뜨고 있는 사람으로서, 우선 감사의 마음을 꼭 전하고 싶습니다_()_ 완전초보로서 제 배움의 단계가, 상가건물의 리모델링을 위한 검색에서 시작해 패시브하우스를 거쳐 마침내 전기집에 도달했습니다. 한달동안 제 관심은 온통 '오래… 더보기
목조주택의 도시가스배관 인입 시 슬리브 문의
1 꾸러기네 | 댓글 5
안녕하세요. 오늘은 간단한 질문을 들고 찾아왔습니다. 목조주택을 자가시공하고 있습니다. 도시가스배관 공사가 곧 진행될 예정이라 벽체를 관통하는 슬리브를 설치해야 할 것 같은데요. Q1. 환기 배관처럼 PVC관을 사용하면 될까요? 그 구경은 얼마가 일반적인가요? Q2. 일반적으로 바닥에서… 더보기
겨울에 셀프인테리어
G 아깽이 | 댓글 3
안녕하세요. 오래된 구축빌라 내부인테리어를 하는 중인데 곧 겨울이 와서 질문드립니다. 제가 하려는 시공이 -몰딩 파인자리에 퍼티채우기 -벽에 마이크로시멘트, 스타코 -바닥 수평몰탈 -현관문 철거+시공 등입니다. 이런 작업에 온풍기, 보일러 등을 가동하여 시공하는 것에 대해서 어떻게 생각… 더보기
외벽 내단열재 이음새 시공방법 문의
1 mmmsk | 댓글 3
안녕하세요. 항상 도움을 많이 받고 있습니다. 현재 내부 전체 철거 후 부족한 단열을 보강하기 위해 내단열을 진행하려고 하는데, 외벽에 맞닿는 부분의 단열재 이음새 시공 방법이 궁금해서 문의드립니다. 중간 끊어지는 부분에 대한 부분을 어떻게 붙여야 그나마 조금 더 효과가 좋을 지 궁금해… 더보기
30년 구축 아파트 1층 확장방 외벽단열
1 꼬베베 | 댓글 4
외벽 샤시 아래 부분 ( 구멍 뚫린 부분 )에 단열처리하면 그 위 확장방의 단열에 도움이 된다는 글을 봤습니다. 언제 했는지는 모르겠으나 옆집에 보면 단열재 비슷(?)한 것으로 막혀 있기는 합니다. 삭아서 그런지 모르겠지만 만져보면 일반 스티로폼과 같은 촉감입니다. 아래 그림참조 현재 … 더보기
어느방수시공자? 경력30년에고집쎈시공자 vs경력10년미만굽힐줄아는시공자
G paswoo | 댓글 4
신축빌라 욕실,다용도실 방수를 해야하는데 견적 본 2개팀 중 어느쪽이 맞는 선택일 지 고민되네요 . 한쪽은 경력30년이상 60세 이상에 고집이 쎄보임. 건축주가 이것저것 요구하기는 힘들어 보임. 다른 쪽은 경력10년 미만 40대 중반. 건축주 요구 수용이 수월함. 많이 고민되는데 어차피… 더보기
견적서관련 질문입니다.
1 onion | 댓글 4
피코네 동영상 보다가 질문드립니다. 견적서를 작성할떄 재료비,노무비등은 표준품셈? 물가정보?에 나온 값으로 작성한다고 들었습니다. 민간업체(시공사)가 견적서 작성할떄도 재료비,노무비는 표준품셈,물가정보지에 나온 금액으로 작성하는 지요?
도와주세요..벽이 부풀어서 뜯어보니..
G 아이고이런 | 댓글 7
30년 넘은 구축 아파트 입니다. 외벽 쪽 단열모습이구요. 도배만 하고 거주하려고 하는데 벽이 부풀어서 뜯어보니 상태가 이렇습니다. 언제부터 저런지는 모릅니다. 보통 저런 시공이 내구성이 몇년이나 가나요? 세월도 세월이지만 저 시멘트본드?덩이가 석고보드랑 단열재와 벽지, 풀 무게를 버티… 더보기
액체방수 시공 상태 문의
1 darami | 댓글 2
안녕하세요. 화장실 올철거 후 리모델링 중입니다. 3일전 미장하시는 분이 액체방수를 하고 가셨는데 면이 너무 지저분하고 교반도 잘 되지 않은 것 같아 저 위에 도막방수를 해도 되는 상황인지 걱정이 되어 문의드립니다. ㅜㅜ 사진의 두군데는 다른 화장실 입니다. 도막방수는 프라이머 후 아덱… 더보기