한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
코킹산출부탁드립니다.
G
공감
(220.♡.178.244)
3
3,905
2023.02.02 16:57
유리코킹산출 부탁드립니다.
어떻게 산출하는지 부탁드려요~
출력
Comments
M
관리자
2023.02.02 18:30
125.♡.80.15
창호 프레임에 발라지는 코킹은 삼각형모양이고, 너비는 10mm 로 합니다. 1미터 길이당 0.05L(리터)로 산정을 하시면 되세요. 할증은 3% 보시고요.
즉, 프레임 길이의 전체 합산 x 2 x 0.05 리터로 하시면 되세요.
창호 프레임에 발라지는 코킹은 삼각형모양이고, 너비는 10mm 로 합니다. 1미터 길이당 0.05L(리터)로 산정을 하시면 되세요. 할증은 3% 보시고요. 즉, 프레임 길이의 전체 합산 x 2 x 0.05 리터로 하시면 되세요.
6
티푸스
2023.02.02 20:40
182.♡.110.148
외부는 웨더코킹, 내부는 구조코킹으로 구분 산출해야합니다.
외부 웨더코킹(통상 폭12 x 깊이6mm , 백업로드)는 창호 테두리길이, 멀리온,트란섬 길이를 총 합(단위:M)으로 구하고,
내부(노턴테이프+구조용실리콘 (폭6 x 깊이6 기본, 세부적으로는 구조계산에 의함)는 창호 유리 한장 한장의 4면 테두리 길이의 총 합(단위:M)으로 산출합니다.
외부는 웨더코킹, 내부는 구조코킹으로 구분 산출해야합니다. 외부 웨더코킹(통상 폭12 x 깊이6mm , 백업로드)는 창호 테두리길이, 멀리온,트란섬 길이를 총 합(단위:M)으로 구하고, 내부(노턴테이프+구조용실리콘 (폭6 x 깊이6 기본, 세부적으로는 구조계산에 의함)는 창호 유리 한장 한장의 4면 테두리 길이의 총 합(단위:M)으로 산출합니다.
M
관리자
2023.02.02 22:40
222.♡.0.58
감사합니다.^^
감사합니다.^^
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
즉, 프레임 길이의 전체 합산 x 2 x 0.05 리터로 하시면 되세요.
외부 웨더코킹(통상 폭12 x 깊이6mm , 백업로드)는 창호 테두리길이, 멀리온,트란섬 길이를 총 합(단위:M)으로 구하고,
내부(노턴테이프+구조용실리콘 (폭6 x 깊이6 기본, 세부적으로는 구조계산에 의함)는 창호 유리 한장 한장의 4면 테두리 길이의 총 합(단위:M)으로 산출합니다.