설계/시공관련 질문

창호 유리 관련 질문

G 쩌러짱 4 1,135 2023.01.19 15:57

안녕하세요

수고 많으십니다.

창호 유리에 관한 문의입니다.

사진은 현재 저희 신축아파트 현장이고요

열관류율이 0.810 이 되야 하는데 질문입니다.

1.  간봉이 알루미늄인데 열관류율이 해당(0.810)을 만족 할 수 있나요?

2.  열관류율이 0.810을 만족해야 하는데 인터넷 검색 해보니(ESD-2 가스충전 첨부파일4번째) 해당 유리는 만족을 못하는거 같습니다.

그럼 시험성적서에 나온 열관류를은 단일 창이 아닌 2중창의 조건으로 성능평가를 받은건가요? 

3. 저희 아파트의 창호가 저 열관류율이 나오기 힘들면 어떤 제품의 조건이 저 성능을 만족할 수 있나요?

4. 요즘도 알루미늄 간봉을 쓰는곳이 많은가요? 그리고 건설사에서 시험성적서와 다르게 간봉을 바꾸기도 하나요?


시험성적서를 방문해서 보긴 했습니다. 결로와 우풍때문에 ...

패시브 협회 말씀대로 창호의 수평을 조절하는 구멍을 풍지판으로 막아서

시험성적을 받았더라고요 그리고 결로 실험도 결로 없음으로 나왔습니다.

시험성적서 원본을 달라 했지만 거부 당했습니다.

당연 방문하면 보여준다고 하고 있고요 

그래서 이번에는 단열간봉이 아닌 알루미늄간봉으로 시공되서 결로가 생기는거 같아서 문의드립니다.


Comments

G 쩌러짱 2023.01.19 15:16
추가로 저 유리의 제조 회사 홈페이지에서 정보 좀 얻을까 했는데
해당 정보를 얻을수 없었습니다.
G 쩌러짱 2023.01.19 15:37
추가 질문입니다. LH시방서에는 다음과 같이 나와 있는데
해당 시방서의 단열간봉 의무가 없나요? LH감독관이랑 이야기 해봐야 겠지만....
협희의 의견을 듣고 싶습니다. ㅜㅜ
M 관리자 2023.01.19 19:25
안녕하세요..

1. 우리나라 창호 시험은 창틀+간봉+유리가 포함된 전체에 대한 평균 열관류율로 시험을 합니다. 그러므로 간봉이 부실하면 유리 성능을 높혀서 시험을 통과할 수 있습니다.  이 것 때문에, 최근 부분적 결로로 인한 피해가 많고, 이 역시 그 중에 하나로 보입니다.

2,3. 이중창의 시험결과라서 그렇습니다.

4. 달리 표시를 하지 않으면 100% 알루미늄 간봉입니다.

5. 이 아파트가 이 시방서를 기준으로 공사를 했는지를 알아 보셔야 할 것 같습니다. 만약 그렇다면 알루미늄 단열간봉을 사용하면 안된다는 뜻이 됩니다.
G 쩌러짱 2023.01.19 20:55
감사합니다  새해복 많이 받으세요