위사진처럼 중단열없이 외단열 eps 로했을때 결로점이 eps단열재 150mm 사이에서 생기니 목재상태는 결로와상관없이 늘 건조하게 되어있다라고하는데 단열재가 너무 두꺼워
중단열을 채우고 외단열을 80mm정도로 낮춰서 해도 결로점에서 목재가 자유로운지가 궁금합니다..
중단열재는 r23등급이상
위와아래 전부 외단열재와 목재스터드사이에는 외부용투습방수지(proclima power), osb가 있습니다.
이렇게 하실 거라면, 구성을 최소한...
외부용투습방수지(드레인랩 또는 레인스크린) - 단열재 - 스타코의 순서여야 합니다.
이 순서대로한다면 중단열과 외단열이 비워지는 자리가 생기는데 단열이 끊기는것으로 판단되는건
아닌가요 ? 협회 표준주택 시공시 중단열(에너지세이버r23 140mm)-각상+외단열(에너지세이버r7 40mm)-각상+외단열(에너지세이버r7 40mm) 조합에서 외단열만 40+40을 eps 80 한방에 하는걸로 했을때 어떤 차이가있어서 문제가 발생하는걸까요 긴질문 죄송합니다
에너지 세이버는 글라스울이라, 이것으로 외단열을 할 경우 그냥 목조주택 외벽 두께가 두꺼워진 거라고 보면 되는데 여기에 EPS가 개입되면 바깥쪽에 (극단적인 표현기이는 하나) 비닐 한 겹을 씌운 것과 같게 되면서 겨울철 구조체 내부의 수분을 처리하기가 어려워집니다.
그런 이유로 글라스울과 같은 무기질단열재로 외단열을 하는 것이 가장 권장되는 이유가 됩니다.