안녕하세요.
유튜브 영상을 보고 궁금증이 생겨 질문드립니다.
우선 단열재의 방습층이 중요한 것을 알려주셔서 감사합니다.
그런데 저희 현장 기준으로 단열재 층 위에 PE비닐이나 방습테이핑을 하려면 비용 상승으로 인하여 매우 어려운 상황입니다. 이미 그 전에 단열재 부착과 초도 석고보드 1PLY 부착이 끝난 상황이라서요....
방수석고는 어디에서 실제로 방수 기능을 못한다고 들어서 적용할 생각은 없었었구요.
그래서 보다 보니 KCC에서 전방수석고보드 제품이 나와있더군요.
흡수율이 매우 낮은것 같던데 이 제품을 추가 부착하고 사이 공간에 방습테이핑이나 방수실리콘 처리를 하면 단열재 층에 바로 PE비닐이나 방습테이프를 바르는것 보다는 효과가 적겠지만 어느정도 방습층으로써의 역할을 할 수 있을까요?
감사합니다.
그렇지는 않습니다. 석고보드의 습기투과성은 상당히 높아서요. 습기의 관점에서는 막이 되어 주지는 못합니다.
조금 전문적 답변을 드리면...
-----------
수증기가 이 처럼 자재 자체를 통과하는 현상을 "확산"이라고 표현을 하고, 틈새를 통과하는 것을 "대류"라고 분류를 합니다.
수증기의 이동은 대류에 의한 이동이 확산과 비교가 되지 않을 정도로 많습니다.
장기적으로는 확산도 하자로 이어지긴 합니다만...
즉, 틈새만 잘 막아도 큰 하자는 막을 수 있다는 의미가 됩니다. 그러므로 궂이 전방수석고보드를 사용하지 않더라고, (석고보드 표면은 테잎이 붙지 않으므로) 석고보드를 두겹으로 (조인트가 겹치지 않게) 시공하고, 조인트는 메쉬+퍼티로 마감을 해주시는 것만으로도 어느 정도 목적한 바를 이룰 수 있긴 합니다.
특히 중요한 것은 석고보드와 벽/천장이 만나는 접합부입니다. 이 곳에 틈새가 크게 생길 수 있기 때문입니다.
일반석고를 쓰되 석고보드간 접합부에 퍼티를 신경써서 해줘야겠네요.
감사합니다!