단열재관련동영상보고궁금증이생겨서질문드립니다.
수분흡수율이높아서바닥과지붕부분에사용하면안되고,
동영상질문내용중에서
PF보드단열재사용하고벽돌타일마감하면안된다고하셨는데
아예방법이없는건가요?
현재설계가마무리단계인데
만약안된다고하면설계변경을진행해야하는상황입니다.
조언감사합니다^^
전혀 방법이 없고, 하면 안되세요.
지금이라도 비드법단열재로 변경을 하시는 것을 권해 드립니다.
단열재가 있는지 궁금합니다.
경질우레탄보드(PIR) 이거로 가능할까요?
저희지역은중부지역으로 현재pf보드단열재두께가 120으로 책정되어있고
설계에 여유공간이 없어 두께는 150 이 한계라고합니다.
항상 너무너무 감사합니다~~@
아 그리고 다른좋은제품이 있다면 소개해주시면 감사하겠습니다^^
다만 밀도가 최소 35kg/m3은 넘어야 하고, 겨울 시공은 어렵습니다. 또한 모서리 네군데와 가운데 하나의 화스너가 필요합니다.
이 점만 주의하시면 괜찮습니다.
감사합니다~~~~~@