설계/시공관련 질문

벽돌조 단열보강 방법

G 사로히 2 1,271 2022.12.11 11:28

안녕하세요

 

80년대에 완공된 벽돌 2층 주택입니다.

 

이번에 전체 리모델링을 하려고 하는데요.

 

단열과 창호는 좀 신경써서 하려고 합니다.

 

시공사는 내단열을 추천하던데, 저는 외단열로 하고 싶습니다.

 

그럼 현재 외부 벽돌 위에 단열재를 붙여야되는 건가요?

 

사진에서 보이는 처마 부분이 1,2층에 다 있는데 저 부분 단열은 어떻게 해야할까도 궁금합니다.

 

고견부탁드립니다.

 

감사합니다.

Comments

10 잡자재 2022.12.12 00:45
벽돌을 철거하고 구조체에 단열재를 붙이는게 최선의 방법이지만 현실적으로 불가능하여 벽돌이 있는 상태에서 처마끝까지 빈 곳이 없도록 단열재를 붙이는 방식으로 대체될 수 있습니다. 대신 상하부에 빈공간이 없어야 합니다.
 처마와 같은 열교 부분을 자르거나 단열재로 감싸는 것은 현실적으로 불가능함으로 열교가 있는 내부에서 결로 방지 단열재를 내단열로 부분 시공하는 것을 권장드립니다.
M 관리자 2022.12.12 15:47
즉.. 외단열을 하셔도 되며, 처마와 같이 단열재를 다 감쌀 수 없는 부분은 해당 부위 실내 쪽에 30mm 압출법단열재를 붙이는 방식으로 하실 수 있습니다.