설계/시공관련 질문

전열교환기

G 길이 3 129 11.19 18:33

전열교환기 외기 OA가 샤워부스을 천정 위로 지나가면 결로 문제가 생길까요? 공간 활동도 측면에서 샤워부스 앞에 기계실이 있어서요.  OA가 샤워부스를 지나가야 할 때 결로 문제가 안 생기려면 어떻개 해야 할까요?

Comments

G nentropy 11.19 19:02
OA 파이프를 단열재로 기밀하게 감싸면 OA 파이프가 겨울철 차가와져도 샤워부스 천장 속이 습도가 높더라도 습기가 닿은 부분의 온도는 단열재로 인해 그리 낮지 않을테니까 결로가 방지되지 않을까요?
10 잡자재 11.19 19:26
안녕하세요.
지역과 배관의 종류(후렉시블 or EPP)와 천정마감, 천장 내부의 반자가 열려있는 공간인지 닫혀있는 공간인지 따라 달라집니다.
1. 후렉시블 배관의 경우 외피 손상의 우려가 있어 아주 높은 확률로 결로가 생깁니다.
2. 천장마감이 없는 경우 결로가 생깁니다.
3. 천장 내부 반자가 닫혀있고 천장에 타공 부위가 많은 경우 결로 발생 가능성이 높습니다.
4. 중부 1지역이라면 100%의 확률로 결로가 발생합니다.

최선의 방법은 EPP배관 사용, 닫힌 공간의 경우 반자내측에 통기구 설치
화장실 사용시 창호개방 혹은 배기팬 작동을 통한 습도 조절 정도가 될 것 같습니다.
만약 중부1지역이시라면 재검토를 해보시는게 좋을 것 같습니다.
1 라온이 11.19 22:06
기밀성의 문제이니. 작업자의 숙련에 따라 많은 차이가 나겠지요.. 보온후렉시블로 작업 시 단열성능은 좋으나 보온솜이 샤워부스 내 습기를 머금을 수 있습니다.
화장실을 안거치는게 최선이라 말씀드릴 수 있습니다.
차안으로는 OA는 보온후렉시블이 아닌 보온한 스파이럴로로 끊김없이 작업하시기를.