설계/시공관련 질문

아파트 전기 차단기 문의

G 초이8 8 149 11.04 22:22

안녕하세요.

(좋은 글들이 큰 도움이 되고 있어 감사드립니다)

 

구축 아파트 공사 중이며,

난관에 부딛혀 조언 구하고자 문의드립니다.

 

[현재]

메인 30A및 분기 20A +..+..+...

(참고로,, 메인을 배선차단기, 분기를 누전차단기로 교체하는것으로 부터 공사 시작)

 

[희망 사항]

- 메인전선 8SQ로 추측되어 40A 차단기로 교체하고자합니다.(사진첨부)

- 에어컨 시공전 30A 단독이 필요하다고 요구받았으며, 별도로 전반적인 가전 전기용량이 턱없이 부족하기때문.

 

[좌절]

- 복도 전력량계 30A 확인

- 열어볼 수 없었음.

- 해당 층에 별도 EPS 없고, 지하실 확인 아직 못함.

- 예전에, 관리사무소에선 지하실쪽 50A 라고 말했음

 

[해결 문의]

1. 관리실 문의 후 가능하다면, 전력량계 교체 40A+ && 세대 차단기 40A+ 가능한지 

2. 전자식 전력량계 교체라는 핑계(?)관리실과의 협의에 도움이 될지(또는 노후화된 계량기를 한전에선 전자식교체를 권고하는지)

3. 이것도 저것도 안된다면, AC분기 차단기 단독 30A으로 바꾸고, 메인은 30A 동일하게 유지해도되는지(AC단독 전선 30A 맞게 교체) 

 

[푸념]

관리사무소와 이야기하는것이 가장 깔끔하나,

사실 새로 입주하는입장에서 이것저것 요청 및 질의를 많이 한 상태에서

계속해서 다른것을 요구하는것이 눈치보이기도하여, 

다시 방문전에 선생님들의 고견 먼저 여쭙고자합니다.ㅠㅠ

 

 

 

 

KakaoTalk_Photo_2024-11-04-22-04-14 001.jpeg

[세대 내 분전함]

 

 

KakaoTalk_Photo_2024-11-04-22-04-14 002.jpeg

[세대 내 분전함 8SQ 추측, 분기는 2.5SQ로 추측(4SQ인지 모르겠음) ]

 

KakaoTalk_Photo_2024-11-04-22-04-15 003.jpeg

[복도 계량기, 열수 없음..]

 

KakaoTalk_Photo_2024-11-04-22-04-15 004.jpeg


 

KakaoTalk_Photo_2024-11-04-22-04-16 005.jpeg

[하단 보이지않음]

 

Comments

M 관리자 11.04 22:33
안녕하세요.

하나의 답변으로 모아서 적겠습니다.

전선 굵기가 되므로 40A 차단기로의 교체는 가능하나, 전력량계는 사비로 교체를 하셔야 합니다.
이미 10년의 유효기간이 지난 전력량계지만, 아파트의 경우 한전에서 교체 의무가 없기에.. 고장이 나아만 관리사무소에서 공용비용으로 교체를 해 주고 있다고 알고 있습니다.
그러므로 교체하시고자 한다면 가능합니다.
G 초이8 11.07 12:19
답변감사합니다.
말씀주신거 참고로 관리사무소와 이야기했는데요
- 우선, 구축이라 계량기 아래 세대 차단기 없다.
- 계량기 바꾼다는 사람 처음봤다ㅎㅎ
- 본인 왈 "세대 메인을 40A으로 바꾸려다보니 30A밖에 안돼서 오래된겸 바꿀려고하는거다"
- 세대 차단기 없어서 그거 바꾸려면, 그 라인 전기 다 내리고 해야된다(?)
- 즉, 다른 세대도 잠시 내려야된다는 뜻인거 같은데 잘 모르겠네요.
- 관리소 왈 "세대 분전함만 메인 40A, 분기 30A ,,,,, 으로 바꾸면 될 것 같다"

라고 하는데요.. 분기 30A중하나가 초과해서 분기 차단기 떨어지면 상관없는데,
각 분기 합산이 30이 넘어가면 계량기 쪽 떨어지는거 아닌가요..?

(전선굵기는 위 사진처럼 충분하다고 인지하고있습니다.)
G 초이8 11.07 12:31
그냥 세대메인 40으로 바꾸면 된다고하니, 그럼 저도 편하니 그렇게할까 싶은데., 아무래도 위험한 부분이다보니 조금 더 정확히 이해하고 시공자들과 이야기 나누는게 좋을 것 같아 여쭙니다.
감사합니다.
M 관리자 11.07 12:35
계량기에 세대 차단기가 없다고 한다면, 그 선이 지하 전기실에 직접 연결되었다는 것인데요.
그렇다면 당연히 40A 이상을 받아 낼 수 있습니다.
다만, 이 모든 것은 전기 공사를 하시는 분이 판단을 하시게 하는 것이 좋겠습니다.
그리고 이렇게 오래된 계량기는 자체 전력량 계산의 오차가 커집니다. 그러므로 이 역시 한전에 문의해서 교체 비용을 알아 보시고, 부담이 적다면 같이 교체를 하는 것이 좋긴 합니다.
G 초이8 11.07 16:56
감사합니다.

그렇다면 마지막으로
계량기의 30A(10) 즉, 최대 부하 전류 30A 이 의미하는건..
크게 없을까요..?

(관리자님 언제나 큰 힘이 됩니다. 감사합니다)
M 관리자 11.07 17:18
그 것 때문에 계량기 교체를 말씀드렸었습니다. 다만 관리사무소에서 세대만 바꾸면 된다고 하니.. 경험이 있으시리라 생각을 했었습니다.
그러므로 공사를 하는 분이 판단케 하는 것이 좋을 것 같습니다.
G 초이8 11.07 17:23
네! 답변 충분히 이해하였고, 말씀주신 내용 바탕으로 시공자와 잘 소통하여 진행하겠습니다

감사합니다!!!!!
M 관리자 11.07 17:24
감사합니다.