안녕하세요
초등학교 현장 관련해서 여쭙니다.
치장벽돌+내진철물을 설치하는 콘크리트옹벽에 아스팔트프라이머를 전면 칠해줘야할까요?
보통 안하는걸로 알고 있는데...
시공사에서는 전면해야 한다고 말씀을 하시네요
아마 누수에 대한 걱정을 아예 안하고 싶으셔서 그런거 같은데
관급공사다 보니 공사비가 없습니다...ㅠㅠ
여러분 의견을 듣고자 합니다.
감사합니다.
당연히 필요로 하지 않습니다.
다만, 층간 이어치기를 한 부분에 지수제가 시공되어져 있지 않다면, 그 수평선을 따라서 도막방수를 해주는 것이 도움이 될 수 있습니다.
반대로 이야기하면.. 지수제 시공은 시방서에 들어 있을 것입니다. 안되어 있다면 누락이므로, 외부 이어치기 부위의 방수는 시공사의 몫입니다. 추가 비용을 발생시킬 이유는 없습니다.