역전지붕시 쇄석 지름 및 물량구하는 법

1 인트루김실장 7 99 10.28 16:30

협회 기술자료에는 "쇄석은 지름 35~45mm 내외, 두께는 50mm 이상을 깔아 주면 된다."라고 되어 있는데요. 

반면, 잡자재 홈페이지에 쇄석취급업체를 소개하는 부분에는 "역전지붕 시공 시 쇄석 또는 페데스탈 마감 시 필요한 13mm 쇄석 취급업체입니다. 역전지붕 시공을 계획중이신 모든 분들께 도움이 되었으면 좋겠습니다."라고 13mm 쇄석이 필요하다고 나와있습니다.

구매하려는 해당업체는13mm 25mm 40mm까지 판매중이던데요. 

 

질문1. 몇mm짜리 쇄석을 구매하는게 좋을까요?

질문2. 쇄석의 구매물량산출은 하는 방법이 궁금합니다. 

 

참고로 현장은 옥상과 앞마당에 역전지붕을 할 계획인데요. 

옥상이 18평정도, 2층 앞마당이 18평정도입니다. 

Comments

M 관리자 10.28 18:05
상부에 판석 마감일 경우는 10mm 내외, 쇄석만으로의 마감이라면 45mm  내외를 권장하고 있습니다.
1m3 에 약 500kg 보시면 되세요.
1 인트루김실장 10.28 18:27
아... 판석 마감 유무의 차이...  45mm쇄석이면 50mm두께 기준으로 한개씩 깔리면 끝이겠군요 ㅎㅎㅎ
1m3를 1m2로 봐서 깜짝 놀랬습니다;;
한층이 대략 61m2이니깐, 61*0.05*0.5 = 1.525 즉 한층당 톤마대 한개+반개씩 반입하면 되겠군요.
감사합니다.
1 인트루김실장 10.28 18:33
아 그리고 태양광을 설치한다면 10mm내외 즉 13mm로 깔면 되겠군요?
M 관리자 10.28 18:36
45mm를 50mm 두께 이상이기에, 그렇게 한 줄은 아닙니다. 그러므로 더 사셔야 할거여요.
어차피 운송비라서...
태양광은 상관없습니다. 쇄석 전에 설치를 하는 거라...
1 인트루김실장 10.28 19:02
예... 층당 톤마대 2개나 2개반으로 하면 되겠군요. 쇄석전이라 함은 단열재를 깔기 전입니까? 아니면 말그대로 쇄석 깔기전 즉 부직포를 깔고난 후인가요?
M 관리자 10.28 19:14
부직포를 깔고나서 입니다.
1 인트루김실장 10.28 19:52
감쏴합니다~