설계/시공관련 질문

옥상 및 배수 트렌치 물고임 현상으로 인한 하자문제 문의드립니다

G 박진경 1 762 06.12 16:22

옥상 우레탄 방수를 건설시공사에서 하였고 만 2년이 다 되어 갑니다.


옥상바닥면 사방으로는 배수 트렌치가 설치되어 있습니다.

 

1. 트렌치 바닥 기울기가 맞지않아 비만 오면 일부 트렌치부위에

   물이 고입니다.(자연 증발할때까지 계속...)

 

2. 시간이 지남에 따라 트렌치 바닥에 발청 및 바닥 박피현상이 일어납니다.

 

[문의내용]

 

가. 트렌치 바닥기울기를 전혀 주지 않았으므로 하자에 해당하는지요?

 

나. 현재 상태를 해결 조치할 수 있는 보수 방법이 있는지 문의드립니다.

(이제까지 시공사에서는 트렌치에 방수페인트를 덧 시공하였지만 비만오면 물이 배수가 되지 않고

 계속 고임현상이 지속됨에 따라 다시 발청 및 박피현상이 나타납니다)

 

* 참고로 옥상 바닥면도 물고임 부위가 다수 발생되어 있습니다

 

감사합니다

 

KakaoTalk_20240612_155124236_03.jpg

 

KakaoTalk_20240612_155124236_01.jpg

 

KakaoTalk_20240612_154700985.jpg

 

KakaoTalk_20240612_154700985_05.jpg

 

KakaoTalk_20240612_154700985_06.jpg

Comments

M 관리자 06.12 18:14
현실적으로 트랜치의 물매를 잘 잡는 것은 매우 어렵습니다.
즉, 물이 고이는 것 자체의 문제라기 보다는.. 물이 고인 부분이 햇빛에 노출되어 있는 것이 문제라고 볼 수 있습니다.
이유는 아래 글에 설명되어 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038

또한 트랜치로 내려가는 바닥의 모서리도 장기적으로 문제가 될 수 있긴 한데.. 지금의 결과로 이를 개선하기는 어렵습니다. 그 이유도 위의 링크에 설명되어 있습니다.

그러므로 지금의 최선은... 트랜치를 굵은 쇄석으로 채워서.. 물의 흐름에는 방해가 되지 않으면서, 트랜치 하부의 물이 고인 부분이 일사에 노출되지 않도록 하는 것 같습니다.