안녕하세요.
배관으로 인한 사무실 소음으로 인하여 개선 작업을 진행 하려 합니다.
배경을 알려 드리자면 1,2F에 가동중인 흡수식 냉온수기 배관이 4F까지 올라와있으며,
3,4F은 사무실로 사용중입니다.
작업 예정은 아래를 참고해주시면 감사하겠습니다.
1차 작업: 배관 차음 작업(부틸 고무 테이프)
2차 작업: 바닥면 마감 작업(판넬)
상기 2개의 작업 진행시 소음이 개선이 되는지 문의 드리고싶습니다.
또한 다른 추천하는 방식이 있으시다면 조언 주시면 참고하여 진행해보도록 하겠습니다.
감사합니다.
※현장 사진
부틸고무테잎으로 배관을 감은 다음... 이 간격의 폭만큼 글라스울 단열재로 꾹꾹 눌러 막는 것이 최선입니다. 즉 부틸고무테잎은 무게로 인한 진동을 억제할 수 있지만, 소음의 전달을 막기는 역부족이므로, 글라스울과 같은 탄성이 있는 단열재로 배관 주변을 덮어 줄 수 있다면 최선입니다.
이는 바닥을 판넬로 덮고, 그 위에도 글라스울을 한겹 덮어 주는 것이 큰 도움이 될 수 있습니다.