포천의 군부대 정비공장입니다.1. 포천지역으로 날씨가 추운 포천지역으로 동결심도를 고려해야 한다고 판단되는데 도면처럼 단열재가 끊어진다면 열교현상이 발생하지는 않을까요?2. FG3와 헌치보 형태의 기초를 평매트 형태로 바꾸고 외곽에 모두 단열재를 취부할 경우 문제가 발생될수 있을까요?위의 도면처럼 시공이 거의 불가능한 형태의 헌치보 기초가 아직도 현장에 적용되고 있으니 참으로 답답합니다. 고견을 부탁드립니다.
1. 슬라브 하부의 형태를 평행선 (네모난 기초형태)로 바꾸면, 압출법단열재 특호로써 해결될 수 있어 보입니다.
다만 그럼에도 불구하고 기둥하부의 단열재는 불가능합니다.
동결심도의 회피는 기초의 측면에 단열재를 넣으면 되고요.
2. 그러려면 우선 슬라브분리형 SOG 타입에서 일체형 매트기초로 변경이 되어야 하는데, 이 부분은 담당 구조기술사를 통한 설계변경이 필요합니다. (물론 가능합니다.)