설계/시공관련 질문

누름콘크리트 배수

G 송성화 1 481 05.15 17:34

옥상 슬라브위에 시트방수 xps단열재 누름콘크리트

로 설계되어있는현장입니다  설계를변경한다는것은

불가능에가깝고 누름층도 추후에 크랙사이에 물이들어가고 xps단열재위에 고일텐대 누름콘크리트층에도 밑에 이중배수가 가능할까요? 묽은몰탈을 타설해서  배수관을 꽉막아버릴거같은대 아무리 대가리돌려도 어떻게해야될지모르겟네요 그렇다고 사모래 곰방해서 하라고하면 절대 안된다고 할거같고 

아니면  배수관주위만 사모래로 미리해놓고나머지는 몰탈타설하게두는게 나을까요?  

Comments

M 관리자 05.15 21:35
하면 좋겠지만, 한다고 하더라도 단열재 하부에 들어가야 하는데 무근콘크리트를 타설하는 일반적인 현장에서 건전한 결과를 얻기는 어려울 듯 싶습니다.
그 보다는 오히려 무근콘크리트가 파라펫에 직접 닿지 않도록 완충제를 둘러 주는 것에 더 유의를 하시는 것이 좋겠습니다.