철콘 외단열 비드법2종1호 155m 시공 했습니다.
1.화장실 외벽으로 내단열도 생각중입니다
방법이 있을까요?
2.실내 외벽으로도 다루끼 시공후 경질우레탄폼 시공후 12.5t 석고보드에 합지마감 계획중인데 문제가될 소지가 있을까요?
벽의 레이어를 대략 생각해보았을 때, 온도구배상, 결로선이 구체밖으로 형성되어 있으나,
내부에 추가단열을 하게 되면, 결로선이 구체안으로 들어올 것으로 보여집니다.
만약, 내부에 추가단열을 하시려 한다면, 방습층과 같이 고민하셔야 합니다.
그리고, 구체의 평활도가 어떤지 모르겠으나, 단열재와 구조체 사이에 생길 수 있는 여러가지 문제를 예방하기 위해서, 유기질단열재보다는 무기질단열재를 추천드립니다.
그저 만에 하나 결로 등의 하자가 생기면 그 때 여기 댓글로 추가 질문을 주시어요.
안되어 있고 천장 마감 전이라면, 하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
한다면 ... 표시된 B구간만 하지 마시고, 지붕 끝까지 올리는 것이 좋습니다.