설계/시공관련 질문

창호 시공 질문드립니다.

1 Anoss 3 3,099 2014.12.11 14:03

안녕하세요. 창호 시공에 대해 질문드립니다.


패시브 기준에 맞추어 단열 및 창호를 선정하여 설계하였습니다.

평면상 집 가운데에 중정이 있고 중정은 지붕 전체 오픈되어 있습니다.

이때 중정 사방을 통유리(3중로이유리)로 프레임 없이 시공을 하였을때 열교나 단열 등의

문제점은 없는지 알고싶습니다.

가능하지 않다면 어떻게 설계해야 하는지 알려주셨으면 합니다.

Comments

M 관리자 2014.12.11 22:02
안녕하세요..

프레임없이 3중 유리를 맞대어서 (물론 조금 띄우고 실란트로 처리하시겠지만...) 처리를 하신 다는 의미이신지요?
1 Anoss 2014.12.18 15:13
내 맞습니다.  또한 개구부에 프레임 없이 3중 유리로만 시공하였을때 열교나 기밀의

큰 문제가 없는지 알고싶습니다.
M 관리자 2014.12.18 21:17
네..

결론만 미리 말씀드리면.. 불가한 방법입니다.

이유는

첫째, 유리가 쉽게 깨질 수 있는데.. 깨질 경우 그 원인이 유리라고 하더라도.. 유리회사는 책임을 회피할 수 있습니다.

둘째, 프레임은 유리의 테두리 부분에서 발생할 수 있는 열교를 효과적으로 차단하기 위해 만들어 졌습니다. (물론 시공이 맞게 되야 겠지만...) 말씀하신 방법은 이 테두리 열교에 100% 노출되므로 결로를 피할 수 없습니다.

세째, 실란트는 영구적 결합방법이 아닙니다. (물론 최근 기술이 놀랍게 발전하긴 했지만...)
이 조인트 부분에서 명백히 하자가 발생합니다.

아무쪼록 하지 않으셨으면 좋겠습니다.