설계/시공관련 질문

단열성(능)에 관한 질문입니다.

G 김남수 1 3,433 2014.12.10 06:25

또 질문드립니다.

날씨가 추워지다보니 예정에 없던 고민을 많이 하게 됩니다.
이제 곧 2층 귀틀집이 올라가게 됩니다.

아시다시피 귀틀집의 경우, 통나무와 통나무 사이에 황토흙을 채워넣게 되어 있는 구조입니다.

그런데 흙 작업의 경우 날씨가 영하로 떨어지면 작업이 어렵고 영상의 기온에 작업을 하여도

마르기전에 영하로 떨어지면 얼었다 녹으면서 부슬부슬 떨어집니다.

궁리끝에, 초벽(외벽) 흙공간을 통기가 안되는 공기층을 두면 어떨까하여 여쭙습니다.

즉,

원 계획은 내측벽에서 외측벽방향으로,

황토및통나무(10cm) + 가변형투습방습지 + 단열층(18왕겨숯)+투습방수지 + 10cm황토 및 통나무 입니다.

이것을 외벽측(투습방수지까지는 위와 같은 구조)의 10cm황토마감(초벽 및 마감미장)부분을 7cm 공기층을 두고,10mm합판을 통나무와 통나무사이에 홈을 파서 끼우고, 2cm황토미장으로 마감할 경우의 단열성이 위의 원래의 구조와 비교하여 어떨지 여쭙고 싶습니다.

7cm공간의 공기층은 완벽하게 될지는 모르겠습니다만 외부공기와 통기가 되지 못하도록(나무에 홈을파서 합판이나 송판을 끼워넣고 겉에 황토마감미장) 할 것입니다. 

오늘도 행복한 하루 되시구요.

김남수 드림



Comments

M 관리자 2014.12.10 18:01
답변이 많이 늦었습니다.
외벽측의 7cm의 정체된 공기층은 국내기준으로 열저항이 0.086㎡K/W으로 단열성능에는 그리 큰 도움은 되지 못할 것입니다. 다만 목구조이기 때문에 외측으로 투습이 원할할 수 있도록 통기층을 두시는 것이 단열보다 먼저 고려해야할  수분으로 인한 하자를 줄일 수 있을 것입니다.
감사합니다.