설계/시공관련 질문

역전지붕 시공의 궁금증

1 경로당회장님 4 7,984 2014.12.05 09:04
안녕하세요. 질문을 연이어 드려 죄송합니다.

집에 베란다가 있어서 평지붕 옥상과 같은 상황의 단열을 해야합니다.

역전지붕이라는 방식으로  표면에 방수를 하고 xps를 깔고 그위에 몰탈을 채우고 데크재로 마감할 계획입니다.

이 계획에서 제가 빼놓은 시공 단계가 있을까요?

그리고 50t의 xps를 바닥에 깔고 xps끼리의 틈새를 어떻게 처리해야하는지 모르겠습니다.

1. 틈새를 그냥 둔다.

2. 연질폼으로 사이를 메워준다.

3. 방수테이프로 틈새를 기밀하게 붙인다.

4. 연질폼으로 사이를 메워주고 방수테이프로 기밀하게 붙인다.

Xps와 eps단열 경계를 어떻게 두어야하는지도 궁금합니다.
난간 위에도 xps로 시공해야하는건지(그림에는 eps로 그렸습니다.)

일단 제가 가지고 있는 자재는

마페이 아쿠아디펜스 방수제
3M All Weather Flashing Tape(투습여부는 모르겠습니다)
Soudal 연질폼
Xps 50t 3호(특호나 1호를 구하지 못하였습니다. ㅠ)
시멘트 미장용 일반몰탈

을 가지고 있습니다.

Comments

M 관리자 2014.12.05 13:14
그럼.. 우수는 발코니 상부로 over flow 하게 하실 것인지요?
1 경로당회장님 2014.12.05 18:15
아닙니다. 베란다 끝쪽에 약50mm의 배관이 되어있어 그 곳을 활용할 계획입니다. 슬라브를 뚫는 우수관 부분의 열교도 해결하여야 할텐데 구멍을 더 크게 내는 것이 어려워 고민입니다.
M 관리자 2014.12.05 20:41
배관의 열교까지를 고려하면.. 아마도 해결이 잘 안되실 듯 합니다.

XPS를 두겹으로 까시면, 단열재 틈새는 그냥 아무 조치하지 마시고 그냥 두십시요.

EPS와 EPS의 경계는 두겁의 상단까지 XPS가 되면 됩니다. 다만, 그 상부를 어떻게 마감하실지는 결정하셔야 할 듯 합니다. 이 부분이 외단열미장마감으로 마감될 수는 없습니다.

그리고, 배수 처리는 아래 그림과 같이 이중배관이 되어야 누수에 의한 하단 단열재의 손상을 막을 수 있습니다.
1 경로당회장님 2014.12.06 09:28
말씀하신 경계부분은 방수가되는 보드종류(시멘트보드나 시멘트사이딩)으로 막아야겠습니다. 이중배관 방식도 꼭 고려를 하겠습니다. 현재 배관 구멍이 크지 않지만 어차피 베란다 공간도 넓지않으니(3평) 빗물 흘러내려가는 데에는 문제가 없을거라 생각이 듭니다. 답변 감사합니다!