설계/시공관련 질문

부득이하게 단열선(?)이 끊어지는 부분의 해결방법 문의

1 경로당회장님 4 3,576 2014.12.05 01:48
안녕하세요. 주택을 리모델링중에 궁금한 것이 있습니다.

지붕과 벽체가 만나는 부분의 단열이 이어지지 못하게 되었습니다.(빨간 원)

외부의 찬공기가 벽체를 통해 내부로 전달되는 것을 조금이라도 더 막고자 하여

벽체의 윗부분만 부분적으로 단열재 보강을 하면 어떨까 생각중입니다.

이 방법이 바른 방법인지, 더 나은 시공방법이 있는지 조언을 구하고 싶습니다.

만약 제 생각이 쓸만한 방법이라면 부분 내단열 하는 곳은 eps 단열재로 해야 하는 것인지요?

Comments

M 관리자 2014.12.05 13:06
네.. XPS로 하시고, 전면 접착으로 밀착시공하십시요.

두께보다는 길이가 문제이며, 길이는 길 수록 좋고, 1m 정도면 될 듯 합니다.
1 경로당회장님 2014.12.05 18:17
간단하고 확실한 답변 감사합니다. Xps를 사용하는 이유는 방습의 문제인가요?
M 관리자 2014.12.05 20:26
네.. 그렇습니다. 투습저항계수가 매우 높아 2차 하자를 막을 수 있습니다.
1 경로당회장님 2014.12.06 09:29
그렇다면 '전면 접착으로 밀착 시공'을 더욱 신경써서 해야되겠습니다. 조언 정말 감사합니다.