설계/시공관련 질문

창호 상부 방수 처리 방법 문의드립니다.

3 째슈 12 6,130 2019.12.03 12:54

창호 상부 방수를 시트 방수로 설계하였습니다.

공사 시기상 실내 마감 공사를 겨울에 하여야 하기에 창호를 먼저 설치하여야 합니다.

기밀테이프에서 탄성도막 가변형 방습제(2회 : 시공시 1회 / 단열 시공전 1회 보수)를 설치하면 시트 방수를 제외하여도 될 것 같기에 문의드립니다.

5a328b15e8bf539ffb785d5670fddf85_1575345183_4756.PNG
변경전 창호 상부 방수 계획

5a328b15e8bf539ffb785d5670fddf85_1575345228_9796.PNG
변경후 창호 상부 방수 계획

Comments

2 ifree 2019.12.03 13:44
이게 그림처럼 시공이 가능한가요?  그게 더 궁금합니다.
6 오대석 2019.12.03 15:05
협회 시스템 창호를 골조면과 거의 비슷하게 돌출하지 않고 콘크리트 위에 설치하는 것으로 안내드리는 이유는 브라켓을 이용한 창호 고정방법 적용시 외부방수투습테이프의 시공 품질 확보가 어렵다고 판단했기 때문입니다. (누수 및 기밀층 불량)

 파라펫이나 기타 부위에서 침투되는 물이 창틀 상부에 고여서 내부로 들어오지 않도록 하기위한 안전 장치로 쉬트방수층을 상부에 두신것이 아닐까 추측해 봅니다. 여기서 논의되는 내용이 현장의 시공 품질까지 담보할 수 없기에 된단 안된다를 판단하기는 힘들것 같습니다. ^^;
3 째슈 2019.12.03 15:46
각 설계시 지정 업체에서 처음 적용하는 부분도 있으나 가능하다고 하여 진행중입니다.
3 째슈 2019.12.03 15:57
중요한 내용을 빼고 문의하였네요.

4층 건물 (근생:2층 + 주택:2층)규모이며

창호 상부의 방수는 2중 방수로(두겁 : 자착식시트 + 방수시트) 설계한 것입니다.

창호 사면에 탄성도막 가변형 방습제를 시공시 3중으로(두겁 자착식시트 + 방수시트 + 탄성도막 가변형 방습제) 되기에
제외하여도 될 것 같아서 문의 드린 것입니다. ^^

사무국장님의 말씀대로 골조 밖에 창호 프레임 설치로 시공 품질에 대한 고민도 하고 있습니다.
콘크리트 평활도 문제로 창호 프레임은 실질적으로 안으로 일부 들어오는 것도 검토 중입니다
M 관리자 2019.12.03 19:16
적어 주신 탄성도막가변형방습층은 내부용입니다. 외부에는 사용될 수 없습니다.
오히려 방수시트가 부담이라면 외부용 투습방수지를 사용하시는 것이 좋을 것 같습니다.

여러 겹을 한다고 좋은 것은 없으니, 가능한 방법 중 하나로 통일하시는 것이 좋겠습니다.
3 째슈 2019.12.04 06:55
좋은 의견에 감사합니다.

기본 목적에 맞는 방향으로 가야겠네요.

탄성도막가변형방습제가 제품 스펙상 내.외부용이라는 보고 싶은 것만을 봐서 기본 물성이 수성계열인 것을 놓친 것을 알려주셔서 감사합니다. ^^
2 이에코건설 2019.12.04 22:05
외부에 벽돌이아니고 협회자재상중 지티콤퍼니업체 제품이면 벽돌질감과동일한제품이있어 고민을덜어질수있는것갔읍니다
단열재부착후  메쉬 미장하고 벽돌타일을 붙이는방법입니다
G 이종수 2023.03.15 17:09
창호가 저렇게 벽체에서 띄우게될때 창호는 어떻게 고정시키나요?
M 관리자 2023.03.15 20:37
ㄴ자 철재 브라켓으로 고정을 하게 됩니다.
G 이종수 2023.03.15 21:08
플라스틱창호라도 상관없나요?
M 관리자 2023.03.15 21:18
일반적으로 아파트에서 사용하는 슬라이등이중창도 가능합니다만, 철재 브라켓의 간격은 해당 회사의 내규를 따라야 합니다.
G 이종수 2023.03.15 21:23
네 답변감사드립니다^^