설계/시공관련 질문

듀퐁의 타이벡을 단열재 앞쪽으로 설치하면 ?

1 asha 1 1,471 2019.11.26 13:39

안녕하세요 ?

제가 막 본 현장에 내부로 부터 2*8 Groove Panel, Tyvek, Glass Wool Insulation, Zip Board (=OSB+Tyvek 기능) 순으로 시공되던 것을 목격하게 되었습니다.

 

Tyvek은 투습&방수지라 위 경우처럼 시공 시, 실내의 습기가 Glass Wool로 스며들어 단열재 성능저하 및 결로로 곰팡이가 피지 않을까요 ?

 

Tyvek이 아닌 AirGuard같은 AVCL 기능의 Sheet로 반드시 대체되어야 하는게 아닌지요 ?      

Comments

M 관리자 2019.11.26 13:45
넵.. 그렇습니다. 실내측에는 방습층으로써의 기능을 하는 제품이어야 합니다.