항상 좋은 정보 잘 보고 있습니다.
목조주택 건축예정입니다. 지붕을 기와시공하려하는데 질문이 있어서요.
기밀재로 타이벡 에너코 지붕용을 사용하려고 합니다.
이 경우 " 석고- 투습지- 단열재- 타이벡 에너코 - 세로상 - OSB - 세로,가로상 - 기와 " 이런 방법으로 일반적으로 시공하는것 같습니다.
방수에 대한 노파심으로 위와 같이 시공하면서 OSB에 방수 시트를 추가로 시공하는 것이 통풍이나 단열등에 영향은 없을까요? 만약 없다면 방수시트를 자착식 방수시트를 사용하여도 관계가 없을지 궁금합니다.
그리고 콘크리트 기초측면과 상부에 자착식방수시트를 까는 경우 습기가 올라오는것을 방지 할 수 있지 않을까 생각 중인데 이러게 할 경우 방통공사나 기단부분 파벽돌공사시 들뜸현상이나 이런것은 없는지요. 그리고 골조공사시에 불편함은 없는지요.
일반적인 순서는
"석고보드- (가변형)방습지 - 단열재 - OSB - (가로상 - 단열재) - 지붕용투습방수지 - 세로,가로상 - 기와 "
입니다. (괄호 안의 협회 기준 추가사항)
자착식방수시트 표면에 파벽돌 타일 시공은 불가능합니다. 기타 방통공사나 골조공사의 불편함은 없습니다.
기와 하부에 OSB를 바로 둘 수는 없습니다.
굳이 둔다면, 말씀하신 것 처럼 OSB 상부에 방수시트작업을 해야 하는데요..
하는 것은 아무 문제없으나, 그럴 필요가 없다는 것이 핵심입니다. (불필요한 비용 증가)