설계/시공관련 질문

역전지붕마감상세에 관하여 질문드립니다.

1 히치하이커 12 12,011 2019.03.14 16:26

안녕하세요 협회의 역전지붕에 관련된 기술자료를 보고 설계실무에 적용해보고자 마감상세를 작성하였습니다. 실제 시공자와 설계자분들과 논의를 해봐도 여러가지 의견들이 분분하지만 가급적 방수를 단열이 보호한다는 취지를 지키고자 적용해보았습니다.

약 700sm의 4층 근생건물이고 중부2지방입니다.

 

질문 1> 경사지붕의 역전지붕에 그림과 같이 압출법보온판 상부 무근콘크리트로 가능한지요?

신축줄눈등으로 물이 들어온다고 가정하고 방습파레트가 필요하다고 판단했는데 실효성이 있을지요?

 

질문 2> 경사지붕의 역전지붕의 경우 거터를 이중으로 설치해야할지요? (단열재 상하부)

          또는 2중루프드레인등 제품으로 처리가 될지요?

 

질문 3> 평지붕에서 단열재상부에 무근콘크리트를 타설할 것인데 (데크시공사에서 단열재 바로 상부

에는 어렵다고 합니다.) 투습방습지를 넣는것이 맞는지요?

 

질문 4> 큰공사가 아니다보니 현장에서 시공이 가능할지 혹은 감리상 유의점이 있을지요?

 

도움이 되는 좋은 글들 감사드리고, 좋은 답변을 부탁드립니다. 

Comments

2 이에코건설 2019.03.14 20:26
https://m.blog.naver.com/y0482/221447652877
참고해보셔요
제가공사한현장입니다
2 이에코건설 2019.03.14 20:28
스페인스인코라는업체를20년이상사용하는 제품입니다
M 관리자 2019.03.15 17:12
안녕하세요..
답변 전에 질문이 하나 있는데요..
경사지붕이라고 설명하신 부분이 정말 "경사지붕"인지 궁금합니다. 즉 경사지붕에 무근 타설 후 발수 처리만 하고 끝내실 것인지.... 그리고 이 지붕의 면적이 얼마나 되는지 궁금합니다.
1 히치하이커 2019.03.22 17:02
관리자님 댓글을 늦게 보았네요. 늦었지만 답변주시면 큰 도움이 될듯합니다.
마감상세도이다보니 경사를 표현안했지만 실제로 경사지붕입니다. 전체건물이 노출콘크리트로 계획이 되다보니 지붕면을 무근콘크리트로 잡게 되었습니다. 콘크리트 골조체는 하부에 있습니다. 경사지붕의 면적은 200sm입니다.  경사는 3/10과 5/10 입니다. 감사합니다.
6 티푸스 2019.03.23 09:03
노출콘크리트라....
1. 벽은 내단열 + 지붕은 외단열?  OR  벽은 중단열+지붕도 중단열? 단열선이 연결되는지요....
  평지붕이 있다면 파라펫이 있을거고 파라펫 열교는 어떻게?....
2. 경사 3/10 ~5/10 정도에 계획하신 디테일로 단열재 위에 무근콘크리트가 슬라이딩 되는걸 방지하는 방법은 구상된걸까요?
M 관리자 2019.03.23 13:30
지붕의 무근콘크리트 시공은 큰 일날 방법입니다. 아니되셔요. 누수로 이어지지는 않겠지만, 10년 후에 어떤 일이 벌어질 지 예측되기 어려운 방법입니다.

그러므로 질문1과 질문2는 무의미합니다.

질문3) 저희는 무근이 무효하다고 보고 있습니다만.. 현장의 목소리를 아예 무시하실 수도 없으실 듯 한데요..
투습방수지의 목적은
1. 하부 단열재로 빗물의 유입을 최소화하고,
2. 들어간 빗물이 상부로 증발될 수 있도록 하기 위함

여기에 무근을 치면 1번의 목적은 이룰 수 있고, 2번의 목적은 불가능합니다. 그러므로 무근콘크리트 위에 적어주신 방수방법 말고, 제대로된 방수시트를 시공하시는 것이 맞습니다.
그러나, 그러면 모든 것이 해결되는가?.... 사실 공사비만 늘어나지 별 장점이 없습니다.
가급적 시공사, 또는 설계사무소에게 아래의 글을 읽어 보라고 전해 주시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038

그래도 도면대로 하겠다면.. 이를 어찌 말릴 수 있으오리까...
1 히치하이커 2019.03.23 14:51
답변 감사드립니다. 노출콘크리트를 표현을 위한 방법으로 무근콘크리트를 선택했던 것인데 걱정했던바처럼 쉽지는 않은 것같습니다.
제가 예상되는 문제는 무근의 축열신축에 의한 크랙, 이탈 등 입니다. 다른 예상 문제점이 또 있을까요? 대안으로는 고강도섬유시멘트패널등으로 건식조립 후 상부만 노콘미장을 하는 방법 등도 생각해 보았는데 이는 어떨지요?
질문3) 에 대한 부분은 무근을 빼고 시트방수로 교체하는 방향으로 수정을 해보겠습니다. 시공상 요청인 무근은 단단한 지지바닥을 위한 것인듯한데 단열재위에 방수합판 혹은 CRC보드를 깔고 투습방수지를 시공한 후에 페데스탈데크를 시공하는것은 어떨지요?
무근으로 수정계획한 지붕부위의 상세를 첨부합니다.
고견을 부탁드립니다.
M 관리자 2019.03.24 12:22
아니 되셔요.
벽면과 지붕까지 노출콘크리트로 하고 싶으신 분이 건축가인지, 건축주인지 모르겠으나, 아니되옵니다.

두가지 방향이 있을 수 있습니다.
1. 숨김 물홈통없이, 골조+내단열
2. 골조+외단열+노출콘크리트 패널 오픈 조인트 마감

아래 사진은 1번의 예입니다. 이 경우 처마가 있는 것이 여러모로 합리적인 선택입니다.
M 관리자 2019.03.24 12:22
평지붕의 방수는 아래 집이 그 예가 될텐데요..
단열+CRC보드+시트방수+페데스탈테크의 구성입니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_02&wr_id=729
1 히치하이커 2019.03.25 15:32
감사합니다. 경사지붕은 내단열로 바꾸고 평지붕은 crc보드위에 시트방수를 하고 페데스탈데크를 하는 방향으로 정리를 해야할듯 하네요. 다시한번 좋은 의견 감사드립니다.
M 관리자 2019.03.25 21:47
네.. 내단열+구조체로 가시더라도, 구조체가 외부로 그냥 노출되기 위해서는 건축이 아닌 토목용 피복두께 (최소 50mm)를 확보하고, 철근량도 많이 늘어야 합니다.
구조설계사무소와 협의가 필요해 보입니다.
2 이에코건설 2020.03.25 19:14
한번쯤시도해볼만한 방법
하자의문제를 떠나서골조면에 방수를하고

단열재을 부착후
1.미장후라스.
2미장후라스.
3미장후라스
3번에걸쳐한후 다시 수용성도막방수를하고 
접착성용액과시멘트를 배합후 미장을30mm이상하고
위에 노출팀이 노출을 만들어낸다면
비용의문제와 노출의 하자기간을 유추해서
고민을 해볼수있을것갔읍니다.

주제넘게 고민해봄니다.설계사무실 과 건축주의요구라면