설계/시공관련 질문

아파트 안방 욕실 관련 단열 질문 드립니다... (장문 예정)

1 띱명수 7 5,760 2019.01.14 11:29


안녕하세요.

욕실 단열 관련하여 정보를 얻고자 이렇게 글을 올립니다..

욕실 단열에 대한 정보는 얻기가 참 힘드네요..

일단 저희 집의 평면도를 올려 보겠습니다.

ed713f95a21621ee20bd9b459892e64e_1547431472_1358.PNG

현재 결로가 발생하는 부위는 1, 2, 3번 욕실 벽면입니다. (외벽과 닿아 있습니다.)

안방 욕실의 경우 리모델링을 하지 않아 구축 이후로 덧방 흔적은 없구요.. 천장은 나무+석고보드로

되어 있습니다.  1번, 3번 벽면에는 단열(스티로폼)이 되어있으나 기밀하게 시공이 되어있지 않아 보입니다. 2번 벽체 뒤로는 공용관 (AD, PD)이 있고 단열이 전혀 되있지 않구요.

 

현재까지 발생된 결로현상은 다음과 같습니다..

1. 욕실 천장은 1번, 2번, 3번 쪽으로 전체적으로 물이 흘러내린 흔적이 있습니다.

2. 2번 벽 쪽이 결로 현상이 제일 심하고 타일 및 거울, 욕실장까지 물이 흥건하게 있습니다.

3. 2번과 맞닿아 있는 1번, 3번 쪽 모서리 부분까지 타일에 물기가 흘러 내리구요.

4. 외벽에 맞닿아 있어서 그런지 화장실 자체 온도도 낮고 문을 열어놓으면 안방이 춥습니다.

 

 

각 벽면 별로 사진 첨부해서 올립니다.

 

1. 1번 벽면 (천장)

 

ed713f95a21621ee20bd9b459892e64e_1547431962_6436.jpg
ed713f95a21621ee20bd9b459892e64e_1547431967_0615.jpg 

아래 사진은 누수전문가 분께서 누수 원인을 찾고자 벽면에 구멍을 낸 사진입니다.

 

ed713f95a21621ee20bd9b459892e64e_1547432038_5713.jpg

 

보시다시피 단열이 되어있긴 하나 천장과 기밀시공이 안되어 보입니다..

 

2. 2번 벽면 (천장)

 

ed713f95a21621ee20bd9b459892e64e_1547432159_631.jpg
ed713f95a21621ee20bd9b459892e64e_1547432166_0705.jpg

아래 사진 또한 누수 원인을 찾고자 전문가분께서 구멍을 낸 사진입니다.

 

ed713f95a21621ee20bd9b459892e64e_1547432235_3179.jpg 

보시다시피 단열이 전혀 안되어 있고 안을 카메라로 들여보니 외벽쪽에 곰팡이가 ... 넘쳐 나네요..

 

3. 3번 벽면 (천장)

 

ed713f95a21621ee20bd9b459892e64e_1547432365_9034.jpg 

1번, 2번, 3번 벽면 천장 측 사진을 올려보았습니다.

 

예산적인 문제와 안방 욕실은 자주 사용하지 않아 최대한 DIY로 다음과 같이 단열을 해보고자 하는데 의견 부탁드립니다.

 

1. 타일 위에 바로 단열 (이보드 33mm 예상)을 하고 그 위에 타일 시공을 하려고 하는데 문제가 생길까요...?

 

2. 2번 쪽만 단열을 해야 하는지 아니면 1번, 3번 쪽도 단열을 해야하는지요..?

 

3번쪽은 단열을 할 경우 (타일 위 단열) 단열재 두께로 인해 욕실문이 걸릴거 같아 시공이 힘들어 보입니다. 타일 덧방만으로 어느정도 단열이 될까요..? 물기만이라도 안생겼으면 합니다.. ㅠㅠ

 

2번 쪽 단열을 할 경우 (타일 위 단열) 수도관이 짧아지고, 변기 위치 변경으로 될 듯합니다.

수도관 연장 및 변기 편심 시공이 가능한건지요?

 

3. 천장 쪽은 미장이 울퉁불퉁하게 되어 있어 아이소핑크 같은 단열재로 단열을 하기에는 접착이 쉽지 않아 보입니다.. 그래서 생각한건 우레탄폼으로 전체적으로 도포를 하려고 하는데 문제가 생길런지요..?

 

 

장문의 글을 읽어 주셔서 너무 감사드립니다.. 전문가가 아니기에 잘못된 지식을 알고 있을수 있습니다... 전문가 분들의 많은 의견 부탁드립니다. 감사합니다..

 

 


 

Comments

M 관리자 2019.01.14 13:23
언제 준공된 아파트 인가요?
1 띱명수 2019.01.14 14:14
2004년식입니다.
M 관리자 2019.01.14 15:12
답변 전에..
벽면의 상태로 보아.. 이 화장실에서의 샤워는 불가합니다.

-----------------
1. 타일 위에 바로 단열 (이보드 33mm 예상)을 하고 그 위에 타일 시공을 하려고 하는데 문제가 생길까요...?
▶ 불가능한 방법입니다.
 
2. 2번 쪽만 단열을 해야 하는지 아니면 1번, 3번 쪽도 단열을 해야하는지요..?
▶ 1,2,3을 모두 해야 합니다만.. 1,3번은 단열이 이미 되어져 있는 것으로 보아서 보강만 하시면 될 것 같습니다.

3번쪽은 단열을 할 경우 (타일 위 단열) 단열재 두께로 인해 욕실문이 걸릴거 같아 시공이 힘들어 보입니다. 타일 덧방만으로 어느정도 단열이 될까요..? 물기만이라도 안생겼으면 합니다.. ㅠㅠ
▶ 상기 답변으로 갈음하겠습니다.
 
2번 쪽 단열을 할 경우 (타일 위 단열) 수도관이 짧아지고, 변기 위치 변경으로 될 듯합니다.
수도관 연장 및 변기 편심 시공이 가능한건지요?
▶ 불가능합니다.
 
3. 천장 쪽은 미장이 울퉁불퉁하게 되어 있어 아이소핑크 같은 단열재로 단열을 하기에는 접착이 쉽지 않아 보입니다.. 그래서 생각한건 우레탄폼으로 전체적으로 도포를 하려고 하는데 문제가 생길런지요..?
▶ 차선이긴 하나, 가장 쉽게 할 수 있는 방법입니다. 다만 그 양을 충분히 사용해야 합니다.
 
----------------------
결과적으로는 2번에 단열을 보강하는 것이 맞으나, 변기의 위치이동이 불가능하기에 결과적으로는 단열보강이 어렵습니다.

냉정하게.. 이 화장실은 (아마도 그 당시 완공된 다른 아파트와 마찬가지로) 사용하지 않는 것이 맞아 보입니다.
---------------------
그래도 할 것은 해야 겠기에.. 최소한 아래 사항은 공사를 해주시면 좋겠습니다.

1. 벽면과 천장슬라브사이의 틈새가 없도록 밀실하게 채워주시되, 천장면에 폭 400~500mm 까지 단열을 해주어야 합니다. (사진의 얼룩이 있는 부분까지)
M 관리자 2019.01.14 15:13
2. 단열재가 파인 부분은 (당연하겠지만) 모두 채워 주셔야 하구요.
M 관리자 2019.01.14 15:14
3. 공동구와 접한 벽면은 모두 뿌려 주셔야 하는데, 주의할 사항은 단열뿜칠 전에 벽돌이 보이는 모든 부분은 미장을 먼저 해서 벽돌을 모두 가려 주어야 합니다.
M 관리자 2019.01.14 15:15
4. 또한 공동구의 철거 부분 (누수 검사를 위한 철거)은 벽돌+몰탈로 밀실하게 면을 만든 다음 단열 공사를 해야 합니다.
1 띱명수 2019.01.14 15:49
친절한 답변 너무 감사합니다. 관리자님 .. ^^

타일 위에 이보드로 시공이 가능하단 글을 본 적이 있어서 가능한 줄 알았는데 아닌가 보군요..

관리자님의 답변을 요약해보자면 천장 폼 시공 및 타일 덧방 정도로 그나마 나은 단열을 할 수 있다는 것이죠?