설계/시공관련 질문
창호의 적정비율은?
1 미카엘 | 댓글 2
안녕하세요? 늘 도움을 받고 있는 패시브 예비 건축주입니다. 30평규모의 박스형 복층을 설계중입니다. 저는 최대한 창의 면적을 작게 그리고 단순하게(픽스로 채광 또는 슬라이딩 대신 턴아웃등) 하고자 하는데 설계하시는분이 패시브에선 건축물의 외피에 대한 창호의 적정비율이 있다고 합니다. … 더보기
거멀접기 지붕에서의 태양광 패널 설치 관련 문의
1 시령예령빠 | 댓글 2
안녕하세요....시령예령빠 입니다. 설계 어느정도 마무리 되고 곧 공사 착공이 될 것 같습니다. .... 거멀접기 지붕의 태양광패널 시공과 관련하여 첨부된 도면과 같이 거멀접기가 되면 패시브 협회 홈페이지에 있는 철물로 시공이 가능 할 지요.. 도면은 ㄱ자 인데 ㅁ자 거멀접기가 되어야 … 더보기
환기장치 배관에 대한 새로운 접근법 같은데요.
G 패시브 | 댓글 7
http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/new-way-duct-hrvs 한국과는 좀 실정이 안 맞긴 하는데요. 거실 한 군데서만 냉난방을 하는 경우 방으로 급기를 해서 부엌이나 욕실 등으로 배기하는 기존의 방식으로는 방이 좀 추… 더보기
지하층 단열문의
1 박춘흠 | 댓글 3
지하1층 지상3층의 건물을 설계중에 있습니다. 지하1층은 매트기초 ( 두께 700)이며 지하층고는 3500으로 계획중입니다. 1.바닥마감은 PE피름/버림50/비드법2종2호 180/매트 700/ 배수판 45/ 무근콘크리트 / 시멘트몰탈, -> 지하층단열재는 비드법 보다는 압출법을 사… 더보기
캔틸레버형 주택도 패시브주택이 가능할까요?
1 Planner | 댓글 7
안녕하십니까. 패스브주택에 관심이 많은데, 토지비에 맞는 땅을 찾다보니 경사지의 땅을 하나 보게되었습니다. 옹벽을 다단계로 쌓아 올리는 방법도 있겠지만 켄틸레버형으로 짓는 것도 한 방법이 될 수 있겠다 생각이 드는데 단열선이 끊어지지 않아야 한다는 원칙 등으 볼 때, 패시브주택이 가능한… 더보기
에너지 절감(더블스킨+EVB)
G 이은지 | 댓글 3
에너지 절감을 할 수 있는 친환경적인 건물에 대해 조사중입니다. 이중외피와 EVB를 같이 적용한다면 에너지 절감에 큰 효과가 기대될까요? 아니면 폐열회수형 환기시스템이나 지열에너지를 이용한것이 더 효과가 클까요..?
기술자료4-05 목구조 기초를 잘 봤습니다.
1 빌더스크루 | 댓글 3
많은 정보 감사합니다.http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=118 목구조 기초에서 마지막 그림처럼 시공해 보고 싶습니다.실내에 100mm 단열재를 두번 엇갈려 시공하고 그위에 기포몰탈 60mm 시공후 방통시공을 생각하고… 더보기
최하층 단열재 설치에 관하여 질문하나 드립니다.
G 최기웅 | 댓글 7
설계사무실에서 일하고 있는 직원입니다. 질문하나 드리고 싶은데 답변해주시면 감사하겠습니다. 최하층(지면에 맞닿는경우, 해당층이 주차장이 아닌 거실인 경우)에 단열재를 설치할 때 일반적으로 단열재를 잡석+버림콘크리트+PE필름+단열재+슬라브 순으로 시공하는 걸로 알고 있습니다. 주변에 계신… 더보기
열관류율 및 투습반위변환에 대하여
1 시령예령빠 | 댓글 1
안녕하세요... 즐거운 금요일 입니다... 홈페이지에서 여러가지 자료도 보고 참 많은 지식을 담아가고 있습니다. 혹 홈페이지 우측 상단에 있는 열관류율 계산 및 투습단위변환 프로그램 있는데... 사용 방법에 대한 메뉴얼이 있다면 알려 주시면 감사하겠습니다. 잘 이해가 되지 않아서 어떻게… 더보기
곰팡이에대한 하자 사례가 궁금합니다.
1 김의주 | 댓글 8
안녕하세요. 이곳에서 많은 정보 얻고 있습니다. 필로티총 7층 건물 ,빌라입주 하여 1년이 가까워지고 있습니다. ( 건축등기 4월중) 하자보수 진행을 해야하는데요. 모두 접수를 해보니, 정 북향 집의 외벽쪽이 곰팡이가 펴 있습니다. (건물 외벽 두깨는 콘크리트 20cm 이상인것 같습니다… 더보기
황토벽돌 시공시 패시브하우스?
G 소망이 | 댓글 11
건축을 준비하다가 황토벽돌로 골조를 세워서 한국형 패시브하우스를 완성한다고 하는데 황토벽돌로는 패시브까지는물론 저에너지주택도 불가능할 것 같은데 어떻게 생각하시나요? 해당 사이트입니다 http://cafe.naver.com/amoruinfo
SIP단열재에 대하여
1 미카엘 | 댓글 8
안녕하세요. 요즘 부쩍 질문이 많아 지고 있는 예비건축주입니다. 제가 컨택하고 있는 회사는 단열재로 SIP를 사용하고 있습니다. 그러나 기타 거의 모든 패시브건축 정회원 회사들은 단열재로 그라스울이나 셀룰로오스등을 사용합니다. 그런데 제가 봤을때이 SIP라는 자재가 상당히 훌륭한 자재인… 더보기
벽지가 누르면 들어가서 보니
G 임빵 | 댓글 8
벽지 석고보드 튀어나와서 다시바르기했는데 뜯어보니 이렇네요
현관 단열문에 대해
1 미카엘 | 댓글 9
요즘 단열재나 창호재는 상당히 패시브에 가깝게 자재가 개발되고 시판되고 있는 반면 단열문의 시장은 창호재에 비해 그다지 수치상으로 만족할 만한 제품이 드문게 현실입니다. 제가 메일답변으로 받기로는 지금껏 1.18이 최고였습니다. 이 정도면 단열문으로써 손색이 없을까요? 패시브에서는 어느… 더보기
단독주택 리모델링 중 천장 시공 문의
G 이경희 | 댓글 13
20년 넘은 시골 단독주택 리모델링을 하려고 합니다. 조적으로 지은 옥상이 있는 형태의 주택인데, 결로가 심하여 외벽과 천장이 닿는 부분에 곰팡이가 심합니다. 그래서 단열이 중요할 것 같아 내단열과 외단열 모두 견적 받았습니다. 내단열은 비즈법2종 50mm로 외단열은 50-75mm(종류… 더보기
뿜칠시공에 적합한 재료 문의
1 예인 | 댓글 6
학교강당 리모델링 중 기존 경사지붕(단열재 두께 부족) 내 단열방법 문의 1. 반자틀 상부에 글라스울보드(120mm,48k) 시공보다 지붕하부면에 뿜칠시공이 합리적일지 2. 지붕하부면에 뿜칠시공이 합리적이라면 이에 적합한 재료가 어떤 것이 있을지 문의드립니다.. (무기질계로 미네랄울 뿜… 더보기
외단열 일체형 타설 공법에 관한 문의
1 Kenny | 댓글 22
안녕하십니까, 외단열 공법에 관심이 많은 학생입니다. 일전에 중국 북경 건축 전시회를 갔다가 외단열 일체형 타설 공법을 보고 왔습니다. 즉 단열재를 바깥 거푸집의 내부에 설치하고 골조 콘크리트와 같이 타설하는 공법입니다. 별도로 외단열 후시공을 하지 않는것이 장점이라고 하는데요, 돌아와… 더보기
화장실바닥난방을 할지 말지?
1 익도롱 | 댓글 1
안녕하세요... 시골에 주택을 지으려하는데, 원룸투룸식입니다... 화장실바닥에 난방을 할지 말지 고민중입니다... 근간에 제가 시공한 도면도 보면 간혹 화장실바닥에 난방을 하게끔 설계된 것이 간혹 있었는데, 바닥난방을 엑셀 몇미터정도에 의해 많은 효율을 얻는다보는데... 어떨지 의견접수… 더보기
신축주택의 향에 대해서
1 미카엘 | 댓글 7
안녕하세요. 얼마전 패시브 주택 신축을 위해 장성에 땅(75평)을 구입하게 되었습니다. 땅 모양이 그다지 이쁘지 않아서 단독주택에서 마당을 누려보고자 복층으로 설계중입니다. 그런데 기존에 구옥이 남서향으로 지어져 있던것을 다음주에 슬레이트 처리와 함께 철거를 할 예정입니다. 그리고 나서… 더보기
베란다창호
G 임혜진 | 댓글 2
베란다 창호 흔들림입니다.
고맙습니다
G 임혜진 | 댓글 2
전문적인 지식 없이..그러할 것이다 라고 추정만 하고 있었는데 주인장님께서. 답변을 남겨 주셔서. 대응 할수 있었고 카페에 글을 올려 입주민들에게 알렸습니다.마구잡이로 창호에 구멍을 내어 우레탄 폼을 쏘며 수리하던 것을 멈추게끔 할수 있었습니다.민원도 넣어 보았지만. 소용이없더군요. 준… 더보기
로이코팅 유리 질문입니다.
1 세발나무늘보 | 댓글 3
항상 감사합니다. 이번에 창호입니다. 집은 복층유리 이중창입니다. 말씀처럼 2번면만 로이코팅을 하도록 주문했으나, 창문이 설치된 것은 2번과 4번이 모두 로이코팅이 되어 있다고 합니다. 이런 경우, 문제가 없는지요? 혹은 더 나은 조합이 있는지요? 현재: 1 (유리) 2(로이코팅) 3 … 더보기
알맞은 구조재에 대해서 문의드립니다.
1 공평 | 댓글 7
위 그림은 전체적인 레이아웃입니다. 7m x 11m 입니다. 내부기둥없이 시공하려면 RC 말고 어떤자재가 적합하나요? 근데.. 이러다가 질문게시판에 도배될까 걱정이네요.
각구조의 단열 질문
1 공평 | 댓글 7
구조자재를 계산에 넣지않고 외단열만으로 열관류율이 패시브하우스 기준에 적합 하다면 구조자재가 RC,목조,철골 이던간에 문제가 없는건가요? 만약 그렇다면 목조 및 철골구조는 구조체 자체가 설비층이 될 수 있다는 장점이 있을것 같은데.. 요약하자면 목구조 및 철골구조에서 내단열을 하지 않고… 더보기