디커플링 매트의 방수효과?
G Dave.h | 댓글 7
안녕하세요. 지난번에 유럽에서 구배위에 방수 하는 것 관련해서 질문드린 질문자입니다. 그때 생각지도 못하게 구배층 위에 방수를 할 경우 타일 시공 시 손상이 발생할 수 있는 점을 짚어주셔서 감사합니다. 그래서 제가 추가로 제품들을 좀 더 찾아보니까... 일반적으로 타일 크랙 방지를 위해… 더보기
모듈형과 일체형 외단열시 공사기간이나 비용등의 차이
G 가랑비 | 댓글 8
위 자료는 한국기술연구원이라는 곳에서 올린 자료의 일부입니다. 준공도면과 성능관계내역상에 보면 위 그림상 일체형처럼 시공하도록 되어있는데. 실제 시공은 모듈형으로 했다고 건설사가 얘기하고 있는 상황입니다. 문제는 일체형으로 열관류율을 계산하여 시공한것처럼 도면을 작성하고 시공은 모듈형처… 더보기
스프레이폼으로 외단열 100%
G 외단백 | 댓글 4
안녕하세요 스프레이폼으로 외단열100% 로 시공할경우 언떤문제들이 있나요? insofast 라는 미국회사에서 x-bracket system이라는 자재를 홍보하면서 스프레이폼으로 외단열 100%로 시공을 하는데.. WRB도 필요없고 공정이 많이 간소화되는것 같네요. 국내에 각관 각상걸고 … 더보기
외단열재 기초만 일체타설하고, 벽체는 후부착 가능한가요?
G 모어앤레스 | 댓글 14
현재 일체타설을 하려고 기초에 비드법 2종 2호 100티를 유로폼안에 부착하고 기초 타설하기 전 상태입니다. 여태까지 단열재 손상을 최대한 줄이고자 신경을 많이 썼고, 부틸 테이프로 단열재 단열재 사이를 부착해도 단열재 변형 등으로 단열재 사이에 틈이 생기는 문제가 있습니다. 그래서 기… 더보기
단열재 준불연성능관련
G 가랑비 | 댓글 11
안녕하세요 저희아파트 단열은 외단열로 pf보드로 시공이 되어있습니다 시험성적서를 보니 엘지하우시스 은박면1면에 시험을 하여 준불연성능을 인정받은 제품입니다 그런데 단열재를 보면 은박면이 제거된 단열재가 다수 발견되었고 또한 단열재가 기밀시공이 안되 단열재 상하좌우 테두리가 은박면 없이 … 더보기
구옥 주택 나무 마루 철거 후 콘크리트 타설 문의
1 쏘잉강 | 댓글 2
안녕하세요. 구옥 단독주택 마루를 철거 후 난방을 하고자 하여 콘크리트 타설 관련 문의 드립니다. 마루 밑으로 흙바닥입니다. 깊이는 900mm 정도 확인 됩니다. 여기에 콘크리트 타설시 버림타설 없이 기초타설을 바로 해도 문제가 없을까 궁금합니다. 업체에 견적 문의 했는데 바로 기초타설… 더보기
도와주세요ㅠㅠ 상가주택 상수도관 32mm.
G 이천상가주택 | 댓글 4
안녕하세요. 상가주택 짓고있어요 1층 사무실 3개 예정 식당이나 카페는 어니고 설계사무실이나 보험사무실 같은거 줄 예정이에요. 상가 개별 호실마다 화장실 조그만하게 있어요 (변기 1개. 작은 세면대 1개, 소형 싱크대 1개) 2층 투룸 2개, 원룸 1개 (각 가구별 화장실 1개. 세면대… 더보기
화장실 방수 질문입니다.
1 인트루김실장 | 댓글 3
댓글로 화장실 방수에 대해서 질문했는데요. PE비닐을 안깐다는 사실을 몰라서 정확하게 알기 위해서 질문드려봅니다. 방통을 안하는 아파트등의 인테리어 공사를 할때 방통없이 그냥 화장실 공사를 할때는 당연히(?) PE비닐을 깔지 않고, 슬라브에 도막방수>시다지>타일마감의순으로 방… 더보기
드라이조인트 방수처리를 어떻게 해야 할까요..?
G 패시브건축학도 | 댓글 1
안녕하세요, 패시브 하우스에 관심이 많은 건축학부 3학년 학생입니다. 이번 학기 설계 수업을 진행하면서 단면 상세도를 그리는데 어려움을 겪고 있어서 질문 드립니다. 외단열 건물로 생각하고 있고, 고강도 시멘트 보드를 드라이조인트로 연결하여 마감하려고 합니다. 내부에서 순서대로 석고보드,… 더보기
구축한옥 바닥방통 재시공시 기둥과 벽체 보강
G 가로 | 댓글 3
안녕하세요 시골에 30년 정도 된 목조한옥을 리모델링 하려고 합니다. 내장재는 다 철거한 상태이고요. 많이 추워서 보일러배관을 교체 하려고 합니다. 기존 방통을 철거하고 배관을 새로하고 단열재 깔고 다시 방통을 치려고 합니다. 그런데 시공하려 오신 분이 사전방문 하셔서 방통을 치면 기둥… 더보기
역전지붕 과 외단열 질문 건
G 구옥수리 | 댓글 6
안녕하세요 유튜브 잘 보고 있는 구독자입니다 45년 된 조적조, 지붕은 슬라브 경사지붕 부산에서 2층 단독주택을 4년 전 매매 후 리모델링(인테리어) 후 살고있습니다 물이 막 샌다던가 하는 큰 하자는 없지만서도 (옥상에 있는 콘크리트 물탱크에 금이가서 물이 몇방울 떨어진것 제외) 리모델… 더보기
화장실 벽면에 XPS를 부착하고 도막방수를 해도 되나요?
1 인트루김실장 | 댓글 6
말그대로 화장실면 벽면에 단열을 위해서 XPS를 부착하고 별도의 마감없이 비흡수식 프라이머리를 바른후에 도막방수를 해도 방수적으로 문제가 없을까요? XPS사이와 XPS와 벽면사이에는 방습테이프를 바르고, 도막방수위에는 별도의 마감재가 없다는 가정하에요. XPS앞에는 욕조가 설치한다고 합… 더보기
철근 배근에 관련해 질문드립니다 부탁드립니다
G YHG | 댓글 3
저희 현장에 두께 150mm에 13mm 철근을 한줄로 배근하라고 나와있는 벽체가 있는데 시공자분 께서 철근 배근량을 2배로 하면 한단계 낮은 규격의 철근을 배근 할수 있다 라고 하시면서 10mm 짜리 철근을 두줄로 배근 해놓으셧 더라구요 배근간격은 그대로구요 소장님 께서도 상관없다고 말… 더보기
주택가 빨간벽돌 2층짜리 단독주택 입니다.
G 아조 | 댓글 3
옛날 루바로 된 집이구요. 너무 추워서 이번에 단열작업을 하고 있습니다. 그런데 거실부분이 확장된 상태구요. 보일러배관이 없어 바닥이 너무 춥고 바닥에 결로가 생겨 물이 흥건합니다. 아랫층은 배란다인 상태고 보일러실로 쓰고 있습니다. 제가 궁금한건. 그래서 아래집 배란다(보일러실) 천장… 더보기
하수관 통기배관
G 괭이 | 댓글 9
하수관 통기배관을 벽체 매립하고 휴드마감 캡을 벽체에 설치하고 싶습니다. 이렇게 하면 외부의 차가운 공기가 필터없이 그대로 하수관으로 진입이 될텐데 결로 현상은 없을까요? 통기배관을 설치하면 좋을 방법이 있을까요?
원목마루 시공 수량계산 질문좀 부탁드립니다
G | 댓글 12
집이 공급 47평 156m2 / 전용 35평 115m2 인데요 시공한것은 원목마루 노블레스 오크브러쉬내츄럴 이구요 제가 마루박스를 세어봤을땐 45박스 나왔는데 마루기사가 57박스중에 53박스를 썼다고 영수증을 얘기했거든요 올려다놓고 남은 1박스는 우리가 갖고, 차에있는 3박스는 회수해가… 더보기
철근콘크리트 건물 수축팽창 질문
G 질문 | 댓글 5
안녕하십니까. 철근콘크리트 구조 건물의 수축팽창에 대해 질문드립니다. 철콘 구조의 건축물은 타설이후 몇년정도까지 수축팽창을 하게 되나요? 건축물의 수분이 모두 건조되어도 수축팽창을 계속 하는건지 궁금합니다.
화장실 점검구안인데 곰팡일까요?
G 김동건 | 댓글 2
화장실이 너무 추워 점검구 안쪽을 보니 천장과 닿는 부분 벽면이 저렇게 시커먼데요. 곰팡이가 핀걸까요? 그럼 저쪽 부분이 단열이 안좋다고 볼수도 있는지요.
건설사 형사고소관련
G 가랑비 | 댓글 4
안녕하세요 단열재 부실시공관련으로 관리자님께 많은 도움 받았습니다. 관련자료 모았고 인허가권자로부터 시공이 도면과 다르개 시공되었다는 답변을 받았고 인허가권자가 건설사를 고발하였다고 들었습니다. 추가적으로 저도 건설사를 피해자로써 고소하려고 합니다. 고소장을 제가 직접쓰려고 합니다.궁금… 더보기
전열교환기
G 길이 | 댓글 3
전열교환기 외기 OA가 샤워부스을 천정 위로 지나가면 결로 문제가 생길까요? 공간 활동도 측면에서 샤워부스 앞에 기계실이 있어서요. OA가 샤워부스를 지나가야 할 때 결로 문제가 안 생기려면 어떻개 해야 할까요?
욕조 밑 배수 유가
G 괭이 | 댓글 1
욕조 밑에 유가가 머리 부위에 1개, 다리 부위에 1개 총 2개 있는 상황입니다. 욕조 설치 전에 머리 쪽의 유가 1개는 미리 캡으로 막는 게 좋을지, 그냥 유가로 남겨두고 욕조를 설치하는 것이 나을 지 고민입니다. 유가을 남겨두면 혹시 욕조 하단 표면 밖으로 맺힌 물방울이 유가로 빠져… 더보기
주방 타일 붙이기 전 단열 공사
G 토모 | 댓글 3
안녕하세요. 집이 30년된 집이라 너무 추워서 주방 공사하기 전에 단열재를 붙이려고 합니다. 기존 타일 철거하고 단열재를 붙이고 바로 타일을 붙여도 되는지 아니면 crc 보드를 붙이고 타일을 붙여야하는지 궁금합니다. 검색을 해봤더니 단열재를 폼으로 붙이고 화스너로 고정한 다음 crc 보… 더보기
기초에 배관매립시
1 양평누리 | 댓글 1
기초에 전선관이나 수도이중배관 매립시에 철근에 묶어주게 되잖아요? 그때 배관위치를 상부근에 묶는것과 하부근에 묶는것이 어느것이 나을까요? 아니면 크게 상관이 없을까요? 그리고 전선관이 한군데 뭉쳐서 이동하는것보다는 사이사이가 떨어져서 콘크리트가 들어가 주는게 더 낫겠죠?
방수페인트도 평탄화가 되나요?
G 페인트 | 댓글 1
옥상 방수 시공을 셀프로 해 보려고 방수페인트를 알아보는 중인데요 어떤 방수재는 평평하게 만드는 작업이 잘된다고 되어 있는데 페인트가 평탄화에 도움이 될 수도 있나요? 면처리 과정에서 기계로 하는 걸로 알고 있어서요. 답변해 주시면 감사하겠습니다.