지하주차장 천정 심재준불연단열재 시공여부
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
지하주차장 천정 심재준불연단열재 시공여부
1
청담별곡
(175.♡.250.170)
6
5,149
2023.08.20 18:07
1. 피로티천정 심재준불연단열재 시공여부
2. 지하주차장 심재준불연단열재 시공여부
출력
Comments
M
관리자
2023.08.20 19:06
116.♡.185.39
피로티 천장은 심재 준불연이어야 하며, 램프 끝을 지나서 완전한 지하 구간은 해당되지 않습니다.
피로티 천장은 심재 준불연이어야 하며, 램프 끝을 지나서 완전한 지하 구간은 해당되지 않습니다.
1
청담별곡
2023.08.23 17:22
175.♡.250.170
답변 감사합니다~~!!
답변 감사합니다~~!!
G
미야
2023.09.01 11:19
211.♡.17.204
154
시험기관 협의체 협의 사항QnA_주요부분 체크.pdf (184.5K)
2023.09.01
안녕하세요. 필로티 천장을 심재준불연으로 사용해야한다는 말씀에 댓 남깁니다.
첨부한 파일은 실물모형시험 관련 Q&A 인데
필로티 천장에 사용하는 단열재는 실물모형시험 대상이 아니라고 답변되어있습니다
안녕하세요. 필로티 천장을 심재준불연으로 사용해야한다는 말씀에 댓 남깁니다. 첨부한 파일은 실물모형시험 관련 Q&A 인데 필로티 천장에 사용하는 단열재는 실물모형시험 대상이 아니라고 답변되어있습니다
M
관리자
2023.09.01 13:24
116.♡.185.39
네 맞습니다.
실물화재시험이 아닌 심재준불연시험성적서면 되세요.
네 맞습니다. 실물화재시험이 아닌 심재준불연시험성적서면 되세요.
G
물안개
2023.11.28 09:24
211.♡.43.194
램프 끝을 지나서 완전한 지하구간은 심재 준불연 단열재를 사용하지 않아도 되는건가요?
현재 현장 시공관리자인데 심재가 아닌 일반 일면 준불연 단열재를 사용해도 되는지 궁금합니다.
현장도면은 단열재+뿜칠마감으로 되어있습니다. 아울러 주차장천정이 해당되지 않는 기준에 대한 자료를 부탁해도 될까요?
램프 끝을 지나서 완전한 지하구간은 심재 준불연 단열재를 사용하지 않아도 되는건가요? 현재 현장 시공관리자인데 심재가 아닌 일반 일면 준불연 단열재를 사용해도 되는지 궁금합니다. 현장도면은 단열재+뿜칠마감으로 되어있습니다. 아울러 주차장천정이 해당되지 않는 기준에 대한 자료를 부탁해도 될까요?
M
관리자
2023.11.28 11:07
116.♡.185.39
어떤 단열재를 사용하는지 알 수는 없으나, 일반 단열재라면 심재준불연과 준불연의 구분이 되지 않습니다.
표면에 다른 소재가 붙어 있는 단열재만 심재준불연이라는 용어를 사용합니다.
주차장 천장이 해당이 없다는 기준은 없습니다. 그저 해야 한다라는 규정 (건축물 피난/방화구조 등의 기준에 관한 규칙)에 지하주차장 천장이 들어 있지 않을 뿐입니다.
어떤 단열재를 사용하는지 알 수는 없으나, 일반 단열재라면 심재준불연과 준불연의 구분이 되지 않습니다. 표면에 다른 소재가 붙어 있는 단열재만 심재준불연이라는 용어를 사용합니다. 주차장 천장이 해당이 없다는 기준은 없습니다. 그저 해야 한다라는 규정 (건축물 피난/방화구조 등의 기준에 관한 규칙)에 지하주차장 천장이 들어 있지 않을 뿐입니다.
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
첨부한 파일은 실물모형시험 관련 Q&A 인데
필로티 천장에 사용하는 단열재는 실물모형시험 대상이 아니라고 답변되어있습니다
실물화재시험이 아닌 심재준불연시험성적서면 되세요.
현재 현장 시공관리자인데 심재가 아닌 일반 일면 준불연 단열재를 사용해도 되는지 궁금합니다.
현장도면은 단열재+뿜칠마감으로 되어있습니다. 아울러 주차장천정이 해당되지 않는 기준에 대한 자료를 부탁해도 될까요?
표면에 다른 소재가 붙어 있는 단열재만 심재준불연이라는 용어를 사용합니다.
주차장 천장이 해당이 없다는 기준은 없습니다. 그저 해야 한다라는 규정 (건축물 피난/방화구조 등의 기준에 관한 규칙)에 지하주차장 천장이 들어 있지 않을 뿐입니다.