내단열 경질우레탄뿜칠 - 스위치박스 시공 문의
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
내단열 경질우레탄뿜칠 - 스위치박스 시공 문의
G
빅또르 김
(125.♡.132.247)
1
3,137
2021.01.11 13:49
내단열 경질우레탄뿜칠 시공했는데 사진처럼 스위치, 스위치 박스, 전등선 등 전선 관련된 곳에는 뿜칠이 전혀 안되있습니다. 어떻게 처리하는게 맞을지 전문가님의 의견 듣고자 합니다.
출력
Comments
M
관리자
2021.01.11 22:35
106.♡.232.146
안녕하세요..
전선의 수량과 종류에 따라 그 해법이 조금 다르긴 합니다만..
해당 벽체가 외기와 직접 면한 벽체라면.. 그 내부에서 결로로 인한 문제가 생길 수 있습니다.
화재가 염려된다면.. 글라스울을 이용해서라도 그 공간을 모두 채우는 것이 맞습니다.
아래 글의 맨 끝 쪽 글을 참고하시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037
안녕하세요.. 전선의 수량과 종류에 따라 그 해법이 조금 다르긴 합니다만.. 해당 벽체가 외기와 직접 면한 벽체라면.. 그 내부에서 결로로 인한 문제가 생길 수 있습니다. 화재가 염려된다면.. 글라스울을 이용해서라도 그 공간을 모두 채우는 것이 맞습니다. 아래 글의 맨 끝 쪽 글을 참고하시면 도움이 되실 것 같습니다. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
전선의 수량과 종류에 따라 그 해법이 조금 다르긴 합니다만..
해당 벽체가 외기와 직접 면한 벽체라면.. 그 내부에서 결로로 인한 문제가 생길 수 있습니다.
화재가 염려된다면.. 글라스울을 이용해서라도 그 공간을 모두 채우는 것이 맞습니다.
아래 글의 맨 끝 쪽 글을 참고하시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037