자료 내려받기

Window Standards Compared, NFRC, ISO and Passive House Ratings


.2013 09 27 Passivhouse North - NFRC vs PHI ratings-2 (1)_페이지_01.jpg

2013 09 27 Passivhouse North - NFRC vs PHI ratings-2 (1)_페이지_02.jpg

Comments

1 김형근 2016.02.15 17:40
기관으로부터 창호 열관류율 인증시 외부최저온도를 -5도를 적용하여 산출한 열관류율을 -10~ 20도 와같은 극한 지역에 적용시에는  창호의 유리간극에 따라, 20~30% 나빠진다고 보고 설계를 하여야 한다는 것인지요?
1 김형근 2016.02.15 17:42
하나만 더, Windows 10의 Chrome에서 문서작업후 댓글 입력이나, 글쓰기를 누르면 " Spam입니다" 라는 Message와 함께 내용이 올라가지 않습니다.
M 관리자 2016.02.16 00:58
첫번째 질문..
아닙니다. 이 글은 유럽의 시험규격, 패시브하우스 시험규격, 미국의 시험규격이 상이해서 문제가 발생할 수 있고, 그럴 여지가 충분하다.. 라는 글이지, 추운 지역의 경우 상황이 더 좋지 않는다라는 설명은 아닙니다.

두번째 질문(?)..
방금 Windows 10 + Chrome 으로 글을 써보았으나, 일단 문제없이 글이 올라가는 것을 확인하였습니다. 쓰신 내용 중에 우연히 스팸으로 볼 만한 단어가 포함되어져 있을 수도 있습니다.
하지만, 지속적으로 모니터링을 해보겠습니다.
리포트 감사드립니다.