Comments

2 차동광 2011.02.28 09:10
좋은 자료 감사드립니다...
2 차동광 2011.03.08 08:36
비밀글입니다.
M 관리자 2011.03.08 12:06
메뉴얼은 시간이 좀 걸릴 듯 합니다.
차동광선생님은 다음 교육 때 이 부분만 들으시면 될 듯 합니다.
1 한경한 2011.03.12 15:17
좋은자료감사합니다.
1 김만영 2011.05.26 22:11
자료 잘 가져갑니다.
1 심정보 2011.06.09 10:21
감사합니다...
1 윤기정 2011.07.28 19:01
전혀 모르는데 잘쓸수 있을까여?.....어쨌든 도전~~~
M 관리자 2011.07.29 09:29
교육과 안내서 발간 등으로 한글메뉴얼 작업이 늦어 지고 있어 죄송할 따름입니다.
당분간은 사용하시면서 의문사항을 질문으로 올려주시면 답변드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
1 김선영 2011.09.19 15:55
안녕하세요, 자료 올려주시느라 고생 많으시네여,,
프로그램을 깔긴 했는데, 메뉴얼이 없어서 시도도 못하고 있습니당..
한글 메뉴얼은 언제쯤 나오는지도 궁금하구요.. (대강 몇월 쯤이라던지..)
너무 오래 걸릴 것 같다 싶으면, 영어 메뉴얼은 어디서 구할 수 있는지 알려주세요..
감이라도 잡고 있어야 빨리 배울 수 있을 것 같아서요,,
그리고, Therm의 소개나 어떤 프로그램인지 자세한 설명 부탁드립니당,,
찾아보니까, 에너지 해석 프로그램 같지는 않던데..
열관류율에 따른 온도구배 같은걸 알아보기 쉽게 그냥 색으로 표시해주는건가요..?
therm에 관한 자료가 많지 않아서.. 정보가 부족합니다.. 자료 좀 부탁드릴께여..
therm을 통해 알고자 하는 것과, 수치로 표현되지는지.. 연동 프로그램은 있는지.. 등.. 궁금합니다..
1 김선영 2011.09.19 15:56
아, 교육도 해주는 걸로 알고 있는데.. 어디에 문의 해야 하나요...?
M 관리자 2011.09.19 17:17
2012.01.25일 자로 한글메뉴얼을 제작하여 올렸습니다.
교육은 아직 예정에 없습니다.
감사합니다.
1 송기범 2012.02.06 12:39
메뉴얼 감사합니다 ^^
1 김현수 2012.02.21 16:01
자료 감사합니다.
1 김선영 2012.03.05 22:30
감사합니다~ 홈페이지 관리도 참 잘 되있는것 같아요.
여기는 정말 제대로된 지식인들이 많으신 것 같아 많이 배우고 가서 너무 좋습니다.
한국패시브건축협회화이팅!
1 허창 2012.02.28 11:40
소재 선택에서 비드법1종1호니..이런게 안나오죠? 영어로만 잔뜩 나오네요..
material.phiko 다운받았는데..
M 관리자 2012.02.28 12:02
메뉴얼의 맨 앞쪽에 window7이나 비스타 사용자의 설치방법이 나와있습니다..
1 허창 2012.02.28 13:31
xp이고..window7방법도 해봤습니다..
M 관리자 2012.02.28 19:22
지레짐작으로 답변드려 죄송합니다.. xp의 경우에 그런 현상이 보고된 적이 없었습니다..

아무리 해도 되지 않는다면.. Therm 에서 풀다운메뉴의 Libraries 에서 Material  Library 를 실행하신 후 나타나는 화면에서 오른쪽 하단의 "Load Lib"를 클릭하시고, 나타나는 화면에서 다운로드 받으신 폴더로 이동하여 "material_phiko.lib" 를 선택하시면 해결이 가능하실 것입니다.

감사합니다.
1 허창 2012.02.29 08:38
와우!! 됩니다..감사합니다
1 김종한 2012.03.03 18:10
좋은 자료와 친절한 설명에 감사드립니다.
1 김선영 2012.03.15 11:03
한가지 더 여쭈어보고 싶은 것이 있는데, 창호 디테일 도면을 구하기 어려워서
다양한 창호로 연습을 못해보는 것이 아쉽습니다..
창호 상세도면을 구할 수 있는 곳이 있는지 여쭈어보고 싶습니다만.....
M 관리자 2012.03.15 23:01
창호 디테일도면은 창호회사로 부터 구하실 방법밖에는 없는데 그게 쉽지는 않을 것 입니다
알루미늄 도면은 조금 보유하고 있으니 월요일에 메일로 보내드리겠습니다
1 김선영 2012.03.16 14:40
오 감사합니다... ^^
1 김의원 2012.03.21 15:30
수고 많으십니다. 저도 패시브하우스에 관심이 너무너무 많습니다. 그래서 열심히 배우고 있는중입니다. 여기들어와 보니 패시브하우스의 열기가 모니터 화면까지 오는듯 하네요 ^^;

다름이 아니라 저는 한국인 최초로 미국의 NFRC에서 인정하는 Therm & Window 프로그램 Simulator Certificate를 취득한 사람입니다. 혹시 도움이 필요하신분들이 있다면 도움을 드리고 싶습니다.
1 고용천 2012.06.26 15:25
저도 NFRC CERTIFICATE SIMULATOR 관심 있는 1인입니다.
도움말 좀 얻고 싶은데요....
M 관리자 2012.03.21 21:57
오.. 감사합니다.. 꼭 기다리시던 분이 오셨네요..
협회에서 window 메뉴얼을 만들고 있습니다.. 추후에 자문 한번 부탁드려도 되실런지요?
1 박성석 2012.04.02 18:43
프로그램은 다운 받았는데... 사용을 할 수 있을런지..^^
교육일정이 있으면 알려주세요..
1 최윤석 2012.04.18 08:57
좋은자료 감사합니다~ ^^
1 장운성 2012.05.14 09:43
다운로드..중 감사합니다
1 홍원혁 2012.07.24 22:48
좋은자료 감사합니다^^
1 손대승 2012.08.17 14:11
좋은자료 감사합니다
2 차동광 2012.09.18 20:28
윈도우7에서 BC_phiko.lib를 잘라서 붙였는데도 인식이 안되는데 컴퓨터의 폴더가 한글이라서 그럴까요
material_phiko.lib는 인식을 합니다.
M 관리자 2012.09.18 21:26
아.. 올린 것이 Therm 7.0 용 라이브러리라 그렇습니다..
6.0 용은 별도로 오늘 내로 올려드릴께요..
M 관리자 2012.09.18 21:45
같이 압축해서 새로 올려놓았습니다. 다시 전체를 다운받으시면 됩니다.
불편을 드려 죄송합니다.
1 김선영 2013.01.16 17:11
안녕하세요, 질문드립니다...
환경조건(Environmental Condition)이나 경계조건(Boundery Condition) 설정할때 대기?대류?(Convection)에 대한 조건이 나오잖아요,
그 대기에 대한 기준이 NFRC라고 선택할 수 있게 되어있더라구요,
그런데, 그 기준이 NFRC 100 밖에 없는데, NFRC200에 대한 기준을 Window내에서 설정할 수 있는지 궁금합니다.
제가 200기준을 조금 보긴 했는데,, 이걸 Window Therm에 적용시키려면
내외부온도와 Film에 대한 데이터만 기입하면 되는지요...?
그리고 Film에 대한 개념도 설명 부탁드립니다...^^;

새해복 많이 받으세요....^^
M 관리자 2013.01.16 17:40
안녕하세요..

먼저. Film 은 표면열전달저항 입니다.

NFRC200 기준은 이미 Window안에 설정되어져 있습니다.
왜냐 하면, NFRC100은 열관류율시험에 관한 규정이고, NFRC200은 SHGC와 VT에 관한 규정입니다. 두 가지가 규정하는 바가 다릅니다.
이미 Window는 다른 설정을 따로 하지 않는다면, 기본적으로 ISO 15099 (NFRC200) 의 규정에 의한 SHGC와 VT를 계산하고 있습니다.

김선생님께서도 새해 복많이 받으시길 기원하겠습니다.
감사합니다.
1 김선영 2013.01.17 09:39
아 그렇군요... 감사합니다, 규정을 자세히 봐야겠네요..
2 이준기 2013.01.17 16:23
창호프레임을 시뮬레이션 할려고 합니다. 창호 단면도도 구해서 가능할꺼 같은데, therm 6.3 메뉴얼을 읽다보니, 19페이지에 창호프레이에 관한 메뉴얼은 window 메뉴얼에서 다시 설명한다고 적혀있던데 제가 못찾는건지 알수 있을까요? 도움을 받고 싶습닏.
M 관리자 2013.01.17 18:03
Window 매뉴얼은 아직 없습니다. ㅠㅠ
1 권혁성 2013.01.18 15:36
좋은 자료 감사합니다.
1 이경호 2013.02.07 18:16
유익한 자료 감사합니다^^
1 김정수 2013.02.13 18:18
감사히 담아갑니다.~
1 송영주 2013.02.21 19:17
정말감사히 담아갑니다.
1 김선영 2013.02.22 15:37
시뮬레이션 관련은 아니고, 창호쪽으로 궁금한게 있습니다...
유리와 유리 사이에 있는 단열간봉은 유리 제작시에 함께 제작이되는건지, 아니면 프레임 제작시에 만들어지는건지 궁금합니다.. 알 수 있을까요? 유리, 프레임, 프레임 부속품들이 각기 다른 업체를 통해 하나의 창호가 되는 것인지요..?
M 관리자 2013.02.22 19:45
간봉은 유리제작시에 함께 제작되어집니다. 즉, 유리제작회사가 보유하고 있어야 하는 것이죠.
프레임회사는 유리회사로부터 간봉이 포함된 유리완성품을 납품받아 설치를 하게 됩니다.
거의 대부분의 회사가 프레임,유리,부속품이 각각 다른 회사의 제품을 조합하여 사용하고 있습니다.
1 김선영 2013.02.25 18:26
답변감사합니다...
제가 질문이 너무 많죠?ㅠ  또 여쭙고 싶은게 있는데요,,, 창호 상세도를 보면 부품별로 약간의 틈이 있는데, 이런 부분은 모델링할때 빈공간이 없도록 메꿔주고 시작해야 하나요? 샘플로 해봤을때는 다 메꿔서 했었는데, 실제 시뮬을 할때는 어느정도 정밀하게 하는지 궁금하네요... Therm Window를 할때 입력값을 정확히 알고 하는 사람이 별로 없다고 하던데....
M 관리자 2013.02.25 19:19
네.. 사실 경험이 필요한 부분이긴는 한데. 그 틈이 어떤 틈이냐에 따라 다릅니다만, 거의 메우고 합니다. 특히 가스켓의 틈은 모두 메워도 결과값의 영향은 무시해도 될 정도입니다.
Therm의 입력값에서 모르시는 부분은 아마도 대부분 재료의 지정에 관한 것일 것입니다. 모두를 아시는 분은 거의 없죠.. 다만 많이 하시는 자기 분야의 입력값을 알고 계시는 것일 겁니다.
Window는 특별히 입력할 것이 많지 않기 때문에 정확히 알고 자시고 할 것이 별로 없구요.
그리고, 죄송합니다만 질문은 질문게시판으로 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
1 고용천 2013.02.26 14:48
감사합니다. 복받으세요
1 이정섭 2013.04.02 15:01
우매한 질문을 드릴까 해서요. 제가 최근 therm 에 대해서 공부를 하고 있는데요. 내부곰팡이판정이나 결로 검토해서 실내온도를 20도 상대습도 50%d인 상태에서 상대습도 80%인 온도를 곰팡이 발생온도, 상대습도 100%인곳을 결로발생온도로 볼 수 있다고 생각이됩니다만,
그런데 위 올려주신 bc(boundary condition) 파일을 보면 내부 곰팡이 판정(DIN)은 21도로 설정되어 있더군요. 제가 잘못 알고 있는 건지 아니면 위 파일이 잘못되어 있는건지 확신이 생기지 않아 이렇게 질문을 드립니다.
M 관리자 2013.04.02 18:21
네.. DIN은 독일규격입니다.
또한 곰팡이 판정에서 온도는 그리 중요하지는 않습니다. 말씀하신데로 80%, 100%의 상대습도와 만나는 점이 중요한 포인트입니다. 21도라면 그 해당 온도도 조금 더 올라가게 되므로 결국 마찬가지 결과를 보게 되십니다.
감사합니다.
1 이정섭 2013.04.02 18:59
답변 감사합니다. ^^
제가 짧은 소견이지만 이해를 돕기 위해 질문을 좀 정리하여 다시 여쭙고자 합니다.
1. 곰팡이판정 혹은 결로 판정시  80%, 100%의 상대습도와 만나는 건구온도 12.6, 9.3도는
실내 온도 20도 상대습도 50%의 조건에서 이루어졌습니다.
2. DIN 규정에서도 곰팡이 판정을 실내 온도 20도 상대습도 50%로 보지 않나 생각됩니다.
3. 만약 실내온도 21도 상대습도 50%라면 당연히 곰팡이 판정, 결로 온도 역시 바뀌겠지요.
4. 그렇다면 DIN 규정에 의하여 시뮬레이션 하기 위한 경계조건은 외부 영하5도, 실내 20도 기준으로 시뮬레이션을 해야 하지 않을까? 생각이 되어서요...
5. 그런데 위 올려주신 bc(boundary condition) 파일을 보면 내부 곰팡이 판정(DIN)은 21도로 설정되어 있더군요.
6. 비록 1도의 차이 이지만 정확한 시뮬레이션을 위해서는 20도로 수정되는게 맞지 않나 생각이 되어서 장황한 글을 적게 되었습니다. ^^
M 관리자 2013.04.02 20:20
아! 네. 제가 질문을 잘못 이해 했습니다.
B/C가 잘못되어 있네요.. 20℃가 맞습니다. ASHRAE 것을 그냥 집어 넣은 것을 고치지 않았네요..
주말까지 수정해 놓토록 하겠습니다.
감사합니다.
1 이정섭 2013.04.02 20:27
아 그렇군요...^^, 다행이군요. 저도 긴가민가했습니다.
좋은 답변 감사합니다.
M 관리자 2013.05.21 09:01
이정섭님// 경계조건 수정해 놓았습니다.. 늦게 수정되어 죄송합니다.
1 문선혜 2013.05.30 21:32
52페이지 한글이라.. 완전 행복하네요.^^
감사합니다~
1 고현진 2013.06.07 16:07
메뉴얼상 나와있는 material_phiko.lib, ufactor.lib는 홈페이지에 자료가 없는듯 하던데 어디서 받아야 할까요?????
M 관리자 2013.06.07 17:15
다운받으신 therm6.3_manual_20130521_and_library.zip 안에 함께 들어 있습니다.
1 나철균 2013.11.25 17:06
우리나라에서 사용하는 일반적인 창문틀 샘플을 구할수 있을가요?
M 관리자 2013.11.25 17:15
네. 저희가 프레임 파일을 제공해 드리지는 못합니다. 죄송합니다.
1 나철균 2013.11.25 17:20
관리자 2012-03-15 23:01:04

 203.♡.205.138  답변 
 
창호 디테일도면은 창호회사로 부터 구하실 방법밖에는 없는데 그게 쉽지는 않을 것 입니다
알루미늄 도면은 조금 보유하고 있으니 월요일에 메일로 보내드리겠습니다

저도 보내주시면 안될까요?
M 관리자 2013.11.25 17:27
네. 위의 김선영님께 보내드리고 나서, 해당 창호회사로부터 항의가 있었습니다.
그 뒤로 참고하실 수 있는 파일을 첨부파일로 올려놓았습니다. Aluminum_Slider_sample.zip
이 외의 프레임은 계약을 맺고 컨설팅에 사용된 도면이라 죄송합니다만, 추가적 자료는 어렵습니다.
1 이대규 2014.03.13 16:35
dxf 파일이 열리지않아요 왜그러죠?
M 관리자 2014.03.13 17:56
cad에서 열려있는 파일을  닫고 해보시겠습니까?
1 이대규 2014.03.14 10:49
닫고해보았는데 반응이없네요 버전과 관계가있는지요.
M 관리자 2014.03.14 11:31
메뉴얼에 보시면 Acad v.12  dxf 로 저장해야 한다고 나와있는데. 혹시 그러셨는지요?
1 박정민 2014.08.11 11:31
좋은자료 감사합니다.
1 이경호 2014.10.06 18:24
안녕하세요
therm6 배우고자 원하는 창호업체에 근무하는 사람입니다.
교육일정을 알고 싶은데 어떻게 되나요?
M 관리자 2014.11.03 16:47
현재 Therm, Window 교육 예정은 없습니다.
저희가 할 수도 있지만, 국가에서 이를 관장하는 기관이 생겼으므로, 그 기관에서 하는 것이 과학적 혼란을 막을 수 있을 듯 해서 입니다.
1 서인대 2015.02.06 09:53
관리자님의 글중..
현재 Therm, Window 교육 예정은 없습니다.
 저희가 할 수도 있지만, 국가에서 이를 관장하는 기관이 생겼으므로, 그 기관에서 하는 것이 과학적 혼란을 막을 수 있을 듯 해서 입니다.

라고 말씀하셨는데, 그럼 실제로 Therm, Window 교육을 받고싶으면 어디에 문의를 하면 되는지 좀 알려주세요..
M 관리자 2015.02.06 20:47
애석하게도 아직 국가적으로 교육 프로그램을 운영하고 있지는 않습니다.
1 김한솔 2015.09.23 12:08
비밀글입니다.
M 관리자 2015.09.23 13:55
비밀글은 답변드리지 않으며,  프로그램에 대한 전반적 질문이 아니고, 사용상의 에러 등의 질문은 질문게시판에 해주세요.
1 조우영 2015.09.27 18:33
디바이더 설정에 관해 질문 드립니다. 메뉴얼을 보니, 디바이더는 유리와 유리내부에 설치되는 것으로 나오는데, 혹시 이 디바이더를 유리 외부면에도 부착할 수 있을까요? 한옥의 격자창살에 대해 분석하고자 하는데 이 디바이더를 외부에 붙일 수 있다면 문제해결이 한결 편할것 같습니다. 아니면 유리부에 격자형차양을 부착하는 방법이 있는지 알고 싶습니다. 감사합니다^^
M 관리자 2015.09.30 09:59
안녕하세요..
다음부터는 질문게시판을 이용해 주십시요..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02

디바이더를 외부에 부착하여 어떤 문제를 해결하시려 하시는 지를 알려 주시면 감사하겠습니다.
1 최정우 2016.06.09 11:53
자료 감사드립니다
G 윤인구 2021.07.06 16:18
좋은 자료 감사합니다. 그런데 프로그램은 다운로드가안되는데요 제가 못찾는 건가요?
M 관리자 2021.07.06 17:50
프로그램은 맨 위의 링크에 들어가시면 되세요.
G 윤인구 2021.07.06 18:49
관리자님 너무 너무 감사합니다.
하나하나 해보고 있는데 바운더리에 바운더리 라이브러리 올려놓으신걸 로드 해도. 안보이는 이유는 무엇인가욥?==
M 관리자 2021.07.06 19:03
말씀하신 바를 잘 이해하지 못했습니다
죄송합니다만 화면을 캡쳐해서 아래 질문 게시판에 부탁드리겠습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02
G 송아란 2021.07.27 17:58
관리자님 수고많으십니다..
차근차근 따라 진행하는중에 궁금한 점이 있는데
혹시 therm에서 모델링된 프레임을 window로 넘길때, jamb,sill,head 등으로 나누어 지정하기만 하면 방향을 돌려줄 필요없이 하나의 모델만으로 알아서 적용되는건가요? 아님 위 아래 옆 방향등으로 회전한 모델링들을 window로 넘겨주어야 하는걸까요?
M 관리자 2022.07.10 16:30
제가 질문글을 놓쳐서 답변이 늦었습니다.
회전된 모델을 넘겨 주어야 합니다.
2 이상준I탄소중독화성… 2022.08.09 14:54
LX창호의 경우 친절하게 PVC, AL 창호 단면도를 공개하고 있습니다.
참고하시면 좋을듯 합니다.
http://service.lxhausys.co.kr/w/notice/certification.do
여기 들어가셔서 "창호 성적서/인증서" 엑셀파일을 다운받으신 후 엑셀파일안에 CAD파일 링크가 있습니다.
2 이상준I탄소중독화성… 2022.08.09 15:03
혹시 최신버전을 https://windows.lbl.gov/tools/therm/software-download 에서 다운받으신분은
https://windows.lbl.gov/redistributable-packages 여기 나오는 파일 두개를 다운받아서 설치하셔야 dll 에러가 발생하지 않습니다.
M 관리자 2022.08.09 18:37
감사합니다.^^
2 이상준I탄소중독화성… 2022.08.10 09:53
안녕하세요 관리자님
먼저 상세한 한글 매뉴얼 작성하여 올려주셔서 정말 감사합니다.

게시글 링크의 "Therm 6.3 프로그램 다운로드" 링크가 작동하지 않아 공식 홈페이지에서 7.8을 받아 사용하고 있는데 가장 간단한 모델도 Problem in meshing model. 에러가 뜨며 작동이 되질 않고 있습니다.

아마 7.8에서는 패시브협회에서 만든 라이브러리가 작동되지 않는것 같습니다. (Therm 7.8에서 기본설치되는 라이브러리로는 문제없이 시뮬레이션이 됩니다.)

혹시 6.3이나 7.0등 패시브협호 라이브러리가 작동하는 이전버전의 Therm 설치파일을 올려주실 수 있을까요?
공식 홈페이지에는 없는것 같습니다ㅠㅠ
감사합니다.
M 관리자 2022.08.10 13:08
아.. 그럼 제가 7.8용 라이브러리를 새로 만들어 드리는 것이 맞을 것 같습니다만,  7 버전 부터는 건축용라이브러리를 따로 제공을 하고 있더라고요.
그 것을 사용하시는 것이 더 나을 것 같긴 합니다.
2 이상준I탄소중독화성… 2022.08.10 17:06
답변 감사합니다.
중요한 BC_phiko_7.lib 는 잘 작동하기에
material.lib 만 말씀하신것처럼 Therm 7.8에서 기본설치되는것을 사용하니 잘 작동되네요
M 관리자 2022.08.10 17:17
감사합니다.^^
7.8 용도 만들어 보겠습니다.
2 이상준I탄소중독화성… 2022.08.10 23:23
바쁘신 와중에 감사합니다
G 시험 강대성 2022.09.23 11:50
캐드에서는 곡선으로 표현 되는데, therm 프로그램에서는 곡선을 그릴수 없는 거죠?
곡선을 그릴수 없다면 그냥 직선으로 대략 비슷하게 곡선을 그리면 되는것인지 궁금합니다.
M 관리자 2022.09.23 17:37
네 그렇긴 합니다만, XiCAD와 같은 무료 보조프로그램을 사용하시면 원형을 직선의 조합으로 변형해 주는 기능이 있긴 합니다.
G BOB 2023.05.29 21:01
Material.lib 의 아래 오류는 재질이름이 한글로 되어있어 생기는 오류로 확인했습니다.
각자 영어로 변경하시면 오류 없이 사용할수있을것같네요.

problem in meshing model.
M 관리자 2023.05.30 22:23
감사합니다.
Therm 의 최신버전은 건축자재의 라이브러리를 제공하고 있어서.. 이 글도 조만간 대대적으로 수정을 해야 할 것 같긴 합니다.