2013. 05. 21 메뉴얼 경계조건 온도 수정과 라이브러리에 소재 추가
2012. 08. 06 메뉴얼 업데이트와 라이브러리에 소재 추가
2012. 02. 07 경계조건(Boundary condition) 파일 오류수정
2012. 02. 07 사용설명서에 CAD에서 불러오는 설명 추가
2012. 01. 25 재료라이브러리에 에너지절약설계기준에 있는 모든 재료를 추가
사용설명서 첨부파일에 추가
2011. 07. 04 재료라이브러리에 글라스울 밀도별로 추가
2011. 05. 23 재료라이브러리에 압출법보온판과 수성연질폼, 수성경질폼을 추가
-------------------------------------------
2차원 열교 해석 프로그램인 THERM 6.3 사용설명서와 프로그램 입니다.
프로그램은 아래의 링크를 클릭하면 다운 받을 수 있습니다.
프로그램을 받으신 분은 첨부파일을 다운 받아 설명서 내용대로 기존자료에 덮어 씌우시면 됩니다.
Therm7.X 버전 사용자는 첨부파일의 BC_phiko.lib를 따로 다운 받아 덮어 씌우시면 됩니다.
-------------------------------------------
첨부파일 맨 아래에 있는 "Window_Therm 사용자 메뉴얼" 은 출처가 불분명한 자료입니다.
재배포 등으로 인한 책임은 개개인에게 있습니다.
차동광선생님은 다음 교육 때 이 부분만 들으시면 될 듯 합니다.
당분간은 사용하시면서 의문사항을 질문으로 올려주시면 답변드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
프로그램을 깔긴 했는데, 메뉴얼이 없어서 시도도 못하고 있습니당..
한글 메뉴얼은 언제쯤 나오는지도 궁금하구요.. (대강 몇월 쯤이라던지..)
너무 오래 걸릴 것 같다 싶으면, 영어 메뉴얼은 어디서 구할 수 있는지 알려주세요..
감이라도 잡고 있어야 빨리 배울 수 있을 것 같아서요,,
그리고, Therm의 소개나 어떤 프로그램인지 자세한 설명 부탁드립니당,,
찾아보니까, 에너지 해석 프로그램 같지는 않던데..
열관류율에 따른 온도구배 같은걸 알아보기 쉽게 그냥 색으로 표시해주는건가요..?
therm에 관한 자료가 많지 않아서.. 정보가 부족합니다.. 자료 좀 부탁드릴께여..
therm을 통해 알고자 하는 것과, 수치로 표현되지는지.. 연동 프로그램은 있는지.. 등.. 궁금합니다..
교육은 아직 예정에 없습니다.
감사합니다.
여기는 정말 제대로된 지식인들이 많으신 것 같아 많이 배우고 가서 너무 좋습니다.
한국패시브건축협회화이팅!
material.phiko 다운받았는데..
아무리 해도 되지 않는다면.. Therm 에서 풀다운메뉴의 Libraries 에서 Material Library 를 실행하신 후 나타나는 화면에서 오른쪽 하단의 "Load Lib"를 클릭하시고, 나타나는 화면에서 다운로드 받으신 폴더로 이동하여 "material_phiko.lib" 를 선택하시면 해결이 가능하실 것입니다.
감사합니다.
다양한 창호로 연습을 못해보는 것이 아쉽습니다..
창호 상세도면을 구할 수 있는 곳이 있는지 여쭈어보고 싶습니다만.....
알루미늄 도면은 조금 보유하고 있으니 월요일에 메일로 보내드리겠습니다
다름이 아니라 저는 한국인 최초로 미국의 NFRC에서 인정하는 Therm & Window 프로그램 Simulator Certificate를 취득한 사람입니다. 혹시 도움이 필요하신분들이 있다면 도움을 드리고 싶습니다.
도움말 좀 얻고 싶은데요....
협회에서 window 메뉴얼을 만들고 있습니다.. 추후에 자문 한번 부탁드려도 되실런지요?
교육일정이 있으면 알려주세요..
material_phiko.lib는 인식을 합니다.
6.0 용은 별도로 오늘 내로 올려드릴께요..
불편을 드려 죄송합니다.
환경조건(Environmental Condition)이나 경계조건(Boundery Condition) 설정할때 대기?대류?(Convection)에 대한 조건이 나오잖아요,
그 대기에 대한 기준이 NFRC라고 선택할 수 있게 되어있더라구요,
그런데, 그 기준이 NFRC 100 밖에 없는데, NFRC200에 대한 기준을 Window내에서 설정할 수 있는지 궁금합니다.
제가 200기준을 조금 보긴 했는데,, 이걸 Window Therm에 적용시키려면
내외부온도와 Film에 대한 데이터만 기입하면 되는지요...?
그리고 Film에 대한 개념도 설명 부탁드립니다...^^;
새해복 많이 받으세요....^^
먼저. Film 은 표면열전달저항 입니다.
NFRC200 기준은 이미 Window안에 설정되어져 있습니다.
왜냐 하면, NFRC100은 열관류율시험에 관한 규정이고, NFRC200은 SHGC와 VT에 관한 규정입니다. 두 가지가 규정하는 바가 다릅니다.
이미 Window는 다른 설정을 따로 하지 않는다면, 기본적으로 ISO 15099 (NFRC200) 의 규정에 의한 SHGC와 VT를 계산하고 있습니다.
김선생님께서도 새해 복많이 받으시길 기원하겠습니다.
감사합니다.
유리와 유리 사이에 있는 단열간봉은 유리 제작시에 함께 제작이되는건지, 아니면 프레임 제작시에 만들어지는건지 궁금합니다.. 알 수 있을까요? 유리, 프레임, 프레임 부속품들이 각기 다른 업체를 통해 하나의 창호가 되는 것인지요..?
프레임회사는 유리회사로부터 간봉이 포함된 유리완성품을 납품받아 설치를 하게 됩니다.
거의 대부분의 회사가 프레임,유리,부속품이 각각 다른 회사의 제품을 조합하여 사용하고 있습니다.
제가 질문이 너무 많죠?ㅠ 또 여쭙고 싶은게 있는데요,,, 창호 상세도를 보면 부품별로 약간의 틈이 있는데, 이런 부분은 모델링할때 빈공간이 없도록 메꿔주고 시작해야 하나요? 샘플로 해봤을때는 다 메꿔서 했었는데, 실제 시뮬을 할때는 어느정도 정밀하게 하는지 궁금하네요... Therm Window를 할때 입력값을 정확히 알고 하는 사람이 별로 없다고 하던데....
Therm의 입력값에서 모르시는 부분은 아마도 대부분 재료의 지정에 관한 것일 것입니다. 모두를 아시는 분은 거의 없죠.. 다만 많이 하시는 자기 분야의 입력값을 알고 계시는 것일 겁니다.
Window는 특별히 입력할 것이 많지 않기 때문에 정확히 알고 자시고 할 것이 별로 없구요.
그리고, 죄송합니다만 질문은 질문게시판으로 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
그런데 위 올려주신 bc(boundary condition) 파일을 보면 내부 곰팡이 판정(DIN)은 21도로 설정되어 있더군요. 제가 잘못 알고 있는 건지 아니면 위 파일이 잘못되어 있는건지 확신이 생기지 않아 이렇게 질문을 드립니다.
또한 곰팡이 판정에서 온도는 그리 중요하지는 않습니다. 말씀하신데로 80%, 100%의 상대습도와 만나는 점이 중요한 포인트입니다. 21도라면 그 해당 온도도 조금 더 올라가게 되므로 결국 마찬가지 결과를 보게 되십니다.
감사합니다.
제가 짧은 소견이지만 이해를 돕기 위해 질문을 좀 정리하여 다시 여쭙고자 합니다.
1. 곰팡이판정 혹은 결로 판정시 80%, 100%의 상대습도와 만나는 건구온도 12.6, 9.3도는
실내 온도 20도 상대습도 50%의 조건에서 이루어졌습니다.
2. DIN 규정에서도 곰팡이 판정을 실내 온도 20도 상대습도 50%로 보지 않나 생각됩니다.
3. 만약 실내온도 21도 상대습도 50%라면 당연히 곰팡이 판정, 결로 온도 역시 바뀌겠지요.
4. 그렇다면 DIN 규정에 의하여 시뮬레이션 하기 위한 경계조건은 외부 영하5도, 실내 20도 기준으로 시뮬레이션을 해야 하지 않을까? 생각이 되어서요...
5. 그런데 위 올려주신 bc(boundary condition) 파일을 보면 내부 곰팡이 판정(DIN)은 21도로 설정되어 있더군요.
6. 비록 1도의 차이 이지만 정확한 시뮬레이션을 위해서는 20도로 수정되는게 맞지 않나 생각이 되어서 장황한 글을 적게 되었습니다. ^^
B/C가 잘못되어 있네요.. 20℃가 맞습니다. ASHRAE 것을 그냥 집어 넣은 것을 고치지 않았네요..
주말까지 수정해 놓토록 하겠습니다.
감사합니다.
좋은 답변 감사합니다.
감사합니다~
203.♡.205.138 답변
창호 디테일도면은 창호회사로 부터 구하실 방법밖에는 없는데 그게 쉽지는 않을 것 입니다
알루미늄 도면은 조금 보유하고 있으니 월요일에 메일로 보내드리겠습니다
저도 보내주시면 안될까요?
그 뒤로 참고하실 수 있는 파일을 첨부파일로 올려놓았습니다. Aluminum_Slider_sample.zip
이 외의 프레임은 계약을 맺고 컨설팅에 사용된 도면이라 죄송합니다만, 추가적 자료는 어렵습니다.
therm6 배우고자 원하는 창호업체에 근무하는 사람입니다.
교육일정을 알고 싶은데 어떻게 되나요?
저희가 할 수도 있지만, 국가에서 이를 관장하는 기관이 생겼으므로, 그 기관에서 하는 것이 과학적 혼란을 막을 수 있을 듯 해서 입니다.
현재 Therm, Window 교육 예정은 없습니다.
저희가 할 수도 있지만, 국가에서 이를 관장하는 기관이 생겼으므로, 그 기관에서 하는 것이 과학적 혼란을 막을 수 있을 듯 해서 입니다.
라고 말씀하셨는데, 그럼 실제로 Therm, Window 교육을 받고싶으면 어디에 문의를 하면 되는지 좀 알려주세요..
다음부터는 질문게시판을 이용해 주십시요..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02
디바이더를 외부에 부착하여 어떤 문제를 해결하시려 하시는 지를 알려 주시면 감사하겠습니다.
하나하나 해보고 있는데 바운더리에 바운더리 라이브러리 올려놓으신걸 로드 해도. 안보이는 이유는 무엇인가욥?==
죄송합니다만 화면을 캡쳐해서 아래 질문 게시판에 부탁드리겠습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02
차근차근 따라 진행하는중에 궁금한 점이 있는데
혹시 therm에서 모델링된 프레임을 window로 넘길때, jamb,sill,head 등으로 나누어 지정하기만 하면 방향을 돌려줄 필요없이 하나의 모델만으로 알아서 적용되는건가요? 아님 위 아래 옆 방향등으로 회전한 모델링들을 window로 넘겨주어야 하는걸까요?
회전된 모델을 넘겨 주어야 합니다.
참고하시면 좋을듯 합니다.
http://service.lxhausys.co.kr/w/notice/certification.do
여기 들어가셔서 "창호 성적서/인증서" 엑셀파일을 다운받으신 후 엑셀파일안에 CAD파일 링크가 있습니다.
https://windows.lbl.gov/redistributable-packages 여기 나오는 파일 두개를 다운받아서 설치하셔야 dll 에러가 발생하지 않습니다.
먼저 상세한 한글 매뉴얼 작성하여 올려주셔서 정말 감사합니다.
게시글 링크의 "Therm 6.3 프로그램 다운로드" 링크가 작동하지 않아 공식 홈페이지에서 7.8을 받아 사용하고 있는데 가장 간단한 모델도 Problem in meshing model. 에러가 뜨며 작동이 되질 않고 있습니다.
아마 7.8에서는 패시브협회에서 만든 라이브러리가 작동되지 않는것 같습니다. (Therm 7.8에서 기본설치되는 라이브러리로는 문제없이 시뮬레이션이 됩니다.)
혹시 6.3이나 7.0등 패시브협호 라이브러리가 작동하는 이전버전의 Therm 설치파일을 올려주실 수 있을까요?
공식 홈페이지에는 없는것 같습니다ㅠㅠ
감사합니다.
그 것을 사용하시는 것이 더 나을 것 같긴 합니다.
중요한 BC_phiko_7.lib 는 잘 작동하기에
material.lib 만 말씀하신것처럼 Therm 7.8에서 기본설치되는것을 사용하니 잘 작동되네요
7.8 용도 만들어 보겠습니다.
곡선을 그릴수 없다면 그냥 직선으로 대략 비슷하게 곡선을 그리면 되는것인지 궁금합니다.
각자 영어로 변경하시면 오류 없이 사용할수있을것같네요.
problem in meshing model.
Therm 의 최신버전은 건축자재의 라이브러리를 제공하고 있어서.. 이 글도 조만간 대대적으로 수정을 해야 할 것 같긴 합니다.
상기시켜 주셔서 감사합니다.