*용도 | 경기도 고양시 일산서구 덕이동 단독주택(3.7리터) |
---|---|
건축물이름 | 공담헌(空澹軒) |
설계사 | 태종합건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | (주)그린홈예진 |
기계설비설계사 | 기온설비 |
전기설비설계사 | ㈜대명기술단 |
구조설계사 | 한길구조엔지니어링 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2023년 1월 - 2024년 1월 |
시공기간 | 2024년 3월 ~ 2024년 8월 |
대지면적 | 316.00 ㎡ |
건축면적 | 126.00 ㎡ |
건폐율 | 39.87 % |
연면적 | 166.16 ㎡ |
용적율 | 52.58 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
난방설비 | 복사냉난방시스템 |
냉방설비 | 복사냉난방시스템 |
주요내장재 | 유로폼 노출콘크리트, 원목마루, 친환경 수성페인트 |
주요외장재 | 두라스택 S500도브화이트 |
외벽구성 | 벽돌타일 마감 + T200 비드법보온판 2종 1호 가등급(100+100) + 콘크리트 벽체 + |
외벽 열관류율 | 0.150 W/㎡·K |
지붕구성 | T50 쇄석(40mm) + 부직포(조경용) + T30 배수판 + 투습방수지(지붕용) + Majcoat 150(지붕용 투습/방수/방풍지) + T150 압출법보온판 특호 + T50 압출법보온판 특호 + 수경화 우레탄 TUFFLEX or Hevadex Aquaproof Reactive + 콘크리트 지붕슬라브 |
지붕 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
바닥구성 | 셀프레벨링 + 판넬히팅 + T40 비드법보온판 2종 1호 단열재(가등급) + T500 기초콘크리트 + T200 압출법보온판 특호(100+100) + T300 기초 슬라브 + T60 버림콘크리트 + T0.04 PE필름 2겹 + T200 잡석다짐 |
바닥 열관류율 | 0.106 W/㎡·K |
창틀제조사 | 레하우 |
창틀 열관류율 | 0.990 W/㎡·K |
유리 구성 | 5DURA(HS)+16Ar(SWS)+5CL(HS)+16Ar(SWS)+5DURA(HS) |
유리 열관류율 | 0.66 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.938 W/㎡·K |
현관문 제조사 | 엔썸 |
현관문 열관류율 | 0.724 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.3 회/h |
환기장치 제조사 | Komfovent Domekt R 450V |
환기장치효율 (난방효율) | 85.9 % |
난방에너지요구량 | 36.98 kWh/㎡·a |
난방부하 | 35.7 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 275 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
인증담당자 | 김규화 주임연구원 |
신축공사 |
건축주분도 대단한 결심입니다.
되려 요즘엔 젊은층한테
좀더 익숙하게느껴질수도있겠다 생각이듭니다.
( 요즈음 카페들 덕에...)