*용도 | 단독주택 |
---|---|
건축물이름 | 속초 패시브하우스 노학담짐 (4.2L) |
설계사 | 비온후풍경 |
시공 또는 시공관리 | 비온후풍경 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
대지면적 | 661 ㎡ |
건축면적 | 133.16 ㎡ |
건폐율 | 20.15 % |
연면적 | 192.83 ㎡ |
용적율 | 29.17 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트구조 |
난방용량 | 42.33 |
냉방용량 | 37.41 |
주요내장재 | 수성페인트, 자작나무합판 |
주요외장재 | 외단열미장마감, 외장용합판 |
외벽 열관류율 | 0.167 W/㎡·K |
지붕 열관류율 | 0.191 W/㎡·K |
바닥 열관류율 | 0.132 W/㎡·K |
창틀 열관류율 | 0.050 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.69 W/㎡·K |
환기장치 제조사 | Domekt R 450V |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
난방에너지요구량 | 42.33 kWh/㎡·a |
난방부하 | 29.6 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 206 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
신축공사 |
속초 노학동에 위치한 단독주택입니다.
다소 여유 있는 대지면적(약 200평)으로 인해 건축물 외 나머지 외부 공간 활용에 대한 고민으로 대지경계를 따라 콘크리트 담장을 설치하게 되었습니다.
덕분에 <노학담집>이란 이름까지 얻게 되었네요.
단독주택은 고려해야할 요소들이 많겠지만, 그 중 빠질 수 없는 점이 '프라이버시'에 대한 문제가 아닐까 합니다. 마당을 마당으로 남겨두지 않고, 내밀한 정원으로 계획하게 된 것 역시 유사한 맥락입니다.
정원 설계, 시공은 비온후풍경+오가든이 함께 작업했습니다.
이미지 쇄신을 위해 ‘꽃 심는 남자’로 프로필을 바꿔볼까 합니다. 조만간 한번 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
공간이 좀 더 선명하게 잘보이는 이미지로 보고싶네요.