*용도 | 경기도 양평군 표준주택 23_3호(3.9리터) |
---|---|
건축물이름 | 표준주택 23_3호 양평 |
설계사 | 자림건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 빌드앤픽스(주) |
기계설비설계사 | 나이스기술단 |
전기설비설계사 | 나이스기술단 |
구조설계사 | 자림건축사사무소 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
시공기간 | 2023년 10월 ~ 2024년 1월 |
대지면적 | 478 ㎡ |
건축면적 | 126.89 ㎡ |
건폐율 | 26.55 % |
연면적 | 126.89 ㎡ |
용적율 | 26.55 % |
규모 | 지상 1층 |
구조방식 | 경량목구조 |
난방설비 | Super B(복사냉난방 히트펌프) + LPG 컨덴싱가스보일러 |
냉방설비 | Super B(복사냉난방 히트펌프) |
주요내장재 | 합지벽지 |
주요외장재 | 벽돌타일(흑고파벽) |
외벽구성 | T20 벽돌타일 + 보강메쉬미장 + T6 시멘트보드 + T38 통기층(2*4 방부목) + 투습방수지(외벽용) + 2×2 세로 구조목(32K 글라스울 38㎜) 1겹 + 2×4 가로 구조목(32K 글라스울 38㎜) 1겹 + T11 OSB + 2×6 스터드(셀룰로오스 140㎜) + 가변형방습지(기밀층) + 2×2 각재(설비층) + T9.5 석고보드 2겹 + 합지벽지 |
외벽 열관류율 | 0.170 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.5 고내식고내후성강판 + 델타멤브레인 + 쉬트방수 + T11 OSB + T38 통기층(2*4 구조목) + 투습방수지(지붕용) + 2*4 가로 구조목(32K 글라스울 38mm) + 2*12 서까래(셀룰로오스 286mm) + 2*4 컬러타이 + 2*6 레프터타이(R19 글라스울) + 가변형방습지 + T38 설비층 + T9.5 석고보드 2겹 + 합지벽지 |
지붕 열관류율 | 0.122 W/㎡·K |
바닥구성 | T10 포세린타일 + T50 몰탈(12A X-L 파이프 유핀고정) + T0.1 PE필름 + T150(T100+T50) 비드법 2종1호 + T300 기초 슬라브 + T300 비드법 1종2호(되메우기용) + T100 버림 콘크리트 + T0.1 PE필름 + T100 잡석다짐 |
바닥 열관류율 | 0.135 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 제조사 | 삼호글라스 |
유리 구성 | Ensum_5Low-e+16Ar+5Cl+16Ar+5Low-e |
유리 열관류율 | 0.64 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.900 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.45 |
현관문 제조사 | Ensum |
현관문 열관류율 | 0.619 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.44 회/h |
환기장치 제조사 | Komfovent Domekt R 450V |
환기장치효율 (난방효율) | 85 % |
난방에너지요구량 | 38.53 kWh/㎡·a |
난방부하 | 28.5 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 133 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
태양광발전 용량 | 6KW kWp |
인증담당자 | 김규화 주임연구원 |
인증번호 | 2024- S- 01 |
신축공사 |
현장소장 유상진
빌더 김승해 정영찬 박동식 이은수 이영재
전기 아나톨레전력 김용붕
설비 태형건축설비 김동현
지붕징크 휴하우징 구자일
파벽 박수원
벽지 성우인테리어 민재완
타일 모던타일도기 안기훈
HVAC 잡자재
가구 IKEA
포토 StandStill Studio 박재홍
안녕하세요. 빌드앤픽스에서 시공한 양평 대심리 표준주택입니다.
건축주께서 기존 주택을 멸실한 후 그 자리에 패시브협회 표준주택을 신축하였습니다. 첫 전원주택의 삶이 생각과 달리 그리 녹록지 않으셨기에 그 경험을 바탕으로 주택에 대한 공부도 많이 하시고, 신중에 신중을 더하여 최종 표준주택을 선택하셨습니다.
입주축하드리며, 새로운 집에서의 삶은 날마다 행복한 추억들로 가득해지시기를 바랍니다.
저렇게 참여한 분들 이름을 적어주시니 좋은 영화 끝에 엔딩크레딧 보는 기분입니다. 좋네요.