*용도 | 경상남도 거제시 하청면 단독주택(3.2리터) |
---|---|
건축물이름 | 거제시 하청리 단독주택 |
설계사 | (주)자림건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | (주)예진종합건설 |
구조설계사 | SM구조기술사사무소 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2021년 12월 |
시공기간 | 2022년 11월 |
대지면적 | 340.00 ㎡ |
건축면적 | 100.98 ㎡ |
건폐율 | 29.70 % |
연면적 | 125.46 ㎡ |
용적율 | 36.90 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
난방설비 | 콘덴싱 가스보일러 |
냉방설비 | 잡자재 복사냉방시스템 |
주요내장재 | 포세린타일, 콘크리트 노출마감 |
주요외장재 | 외단열미장마감 |
외벽 열관류율 | 0.154 W/㎡·K |
지붕구성 | T50 파쇄석 + T5 토목용부직포 + T150 압출법보온판 2호 + T50 압출법보온판 2호 + T3 우레탄 도막방수 |
지붕 열관류율 | 0.150 W/㎡·K |
바닥구성 | T10 강마루 + T50 방통몰탈(엑셀, 12A간격 200mm) + T0.1 PE필름 +T150 비드법보온판 1종 2호 + 레벨용 석분(필요시) + T500 기초콘크리트 + T100 버림콘크리트 + T0.1 PE필름 +T150 잡석다짐 |
바닥 열관류율 | 0.157 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 제조사 | 삼호글라스 |
유리 구성 | 5로이 + 16Ar + 5투명 + 16Ar + 5로이 |
유리 열관류율 | 0.64 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.993 W/㎡·K |
현관문 제조사 | 엔썸 |
현관문 열관류율 | 0.690 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.18 회/h |
환기장치 제조사 | Komfovent domekt R 450V |
환기장치효율 (난방효율) | 85.9 % |
난방에너지요구량 | 32.27 kWh/㎡·a |
난방부하 | 30.8 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 67 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
인증담당자 | 임누리 선임연구원, 박요한 주임연구원 |
인증번호 | 2023-P-015 |