*용도 | 단독주택 |
---|---|
건축물이름 | 하우건 |
설계사 | 해가패시브건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 엘비탑하우스 |
구조설계사 | HAUS TEC |
에너지컨설팅 | 해가패시브건축사사무소 |
설계기간 | 2021년 3월 ~ 2022년 3월 |
시공기간 | 2022년 4월 ~ 2022년 11월 |
대지면적 | 703 ㎡ |
건축면적 | 178.97 ㎡ |
건폐율 | 25.46 % |
연면적 | 176.15 ㎡ |
용적율 | 25.06 % |
규모 | 지상1층/다락 |
구조방식 | 북미식 경골목구조 |
난방설비 | 기름보일러/냉난방에어컨 |
냉방설비 | 냉난방에어컨 |
주요내장재 | 친환경수성페인트 |
주요외장재 | 적고벽돌 |
외벽구성 | 적고벽돌-THK38 통기층-투습방수지-THK76 글라스울32K-THK235 셀룰로오스단열재-가변형방습지-THK38 설비층-THK9.5 석고보드2겹-친환경수성페인트 |
외벽 열관류율 | 0.144 W/㎡·K |
지붕구성 | 칼라강판-시트방수지-THK11 내수용합판-THK38 통기층-지붕용투습방수지-THK76+235 셀룰로오스단열재-가변형방습지-THK69 설비층-THK9.5 석고보드2겹-친환경수성페인트 |
지붕 열관류율 | 0.141 W/㎡·K |
바닥구성 | 강마루-THK50 시멘트몰탈(난방배관)-THK0.05 PE필름-THK50 비드법보온판 1종2호-시트방수지-THK400 철근콘크리트 매트기초-THK0.05 PE필름-THK200 압출법보온판1호-THK0.08 PE필름 |
바닥 열관류율 | 0.126 W/㎡·K |
창틀제조사 | 엔썸 퀘멀링 |
창틀 열관류율 | 0.95 W/㎡·K |
유리 제조사 | 한글라스 |
유리 구성 | 6로이+12Ar+6투명,단열간봉 |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.969 W/㎡·K |
창호기밀성능 (국내기준) | 0.00 ㎥/㎡·h |
유리 g값 | 0.4 |
현관문 제조사 | 엔썸 퀘멀링 |
현관문 열관류율 | 0.64 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.32 회/h |
환기장치 제조사 | 파울 focus250 |
환기장치효율 (난방효율) | 92 % |
난방면적 | 107.9 ㎡ |
난방에너지요구량 | 22.54 kWh/㎡·a |
난방부하 | 16.9 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 180 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵 |
인증번호 | 2022-P-028 |
신축공사 |
시공과정에 대한 자료는 아래 링크를 참조할 것
https://blog.naver.com/haegapassive/223051633922