*용도 | 단독주택 [3.2L] |
---|---|
건축물주소 | [ 30084 ] 세종특별자치시 |
건축물이름 | 세종 성덕리 패시브주택 |
설계사 | (주)무심종합건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 박종석 |
기계설비설계사 | 건사엔지니어링 |
전기설비설계사 | 건사엔지니어링 |
구조설계사 | 동양구조 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2019년 03월 ~ 2019년 05월 |
시공기간 | 2019년 05월 ~ 2019년 10월 |
대지면적 | 460.00 ㎡ |
건축면적 | 64.64 ㎡ |
건폐율 | 14.05 % |
연면적 | 107.25 ㎡ |
용적율 | 23.32 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | 등유 보일러_DSO-21S |
난방용량 | 24.4 |
냉방설비 | 전기_복합냉방장치 |
냉방용량 | 14.2 |
주요내장재 | 합지벽지+친환경수성페인트 |
주요외장재 | 스타코, 징크 마감 |
외벽구성 | 철근콘크리트 150mm 비드법 2-3 250mm |
외벽 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
지붕구성 | <경사지붕> 철근콘크리트 150mm 글라스울 32k 250mm |
지붕 열관류율 | 0.143 W/㎡·K |
바닥구성 | 모르타르 50mm 비드법 1-1 50mm 철근콘크리트 300mm 압출법 1호(장기) 200mm |
바닥 열관류율 | 0.106 W/㎡·K |
창틀제조사 | kommering88 |
창틀 열관류율 | 1.000 W/㎡·K |
유리 구성 | 5PLA UN +16AR(SWS) + 5CL + 16AR(SWS) +5PLA UN |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.637 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.4 회/h |
환기장치 제조사 | SD_250 - SSK |
환기장치효율 (난방효율) | 79 % |
난방에너지요구량 | 31.50 kWh/㎡·a |
난방부하 | 21.0 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 279 kWh/㎡·a |
인증담당자 | 김인호 |
인증번호 | 2019-P-018 |
신축공사 |