*용도 | 단독주택 [4.5L] |
---|---|
건축물주소 | [ 24021 ] 강원 철원군 |
건축물이름 | 철원군 이평리 단독주택 |
설계사 | 자림이앤씨건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 윈윈하우징 |
기계설비설계사 | 한국나이스기술단 |
전기설비설계사 | 한국나이스기술단 |
구조설계사 | 두항구조 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2020년 12월 ~ 2021년 04월 |
시공기간 | 2021년 04월 ~ 2021년 10월 |
대지면적 | 937 ㎡ |
건축면적 | 137.92 ㎡ |
건폐율 | 14.72 % |
연면적 | 185.18 ㎡ |
용적율 | 19.76 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | LPG 보일러 |
난방용량 | 52.3 |
냉방설비 | 전기 에어컨 |
냉방용량 | 14.4 |
주요내장재 | 벽지 |
주요외장재 | 벽돌타일 |
외벽구성 | 글라스울 24k 140mm + 경량목재 글라스울 32k 40mm + 경량목재 글라스울 32k 40mm + 경량목재 OSB 11mm |
외벽 열관류율 | 0.195 W/㎡·K |
지붕구성 | 경사지붕 글라스울 24k 280mm + 경량목재 글라스울 32k 40mm + 경량목재 글라스울 32k 40mm + 경량목재 |
지붕 열관류율 | 0.118 W/㎡·K |
바닥구성 | 비드법 1종 2호 170mm 철근콘크리트 200mm |
바닥 열관류율 | 0.168 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum koemmering88 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.157 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.24 회/h |
환기장치 제조사 | Domeket 300 |
환기장치효율 (난방효율) | 85 % |
난방에너지요구량 | 45.27 kWh/㎡·a |
난방부하 | 23.1 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 99 kWh/㎡·a |
인증담당자 | 박경국 주임 연구원 |
인증번호 | 2021-P-027 |
신축공사 |