강원 횡성군 안흥면 - 단독주택(4.9리터) - 표준주택16호

화미건축 0 7,396 2017.11.14 14:25
*용도단독주택(4.9리터) 
건축물주소[ 25271 ] 강원 횡성군 안흥면
건축물이름표준주택16호 
설계사건축사사무소 담아 
시공 또는 시공관리화미건축 
에너지컨설팅(사)한국패시브건축협회 
시공기간2017년5월18일~2017년8월10일 
대지면적657.50  ㎡
건축면적110.48  ㎡
건폐율16.80  %
연면적96.96  ㎡
용적율14.75  %
규모지상1층 
구조방식경량목구조 
난방설비등유보일러 
난방용량17,000Kcal 
주요내장재합지벽지, 강마루 
주요외장재청고벽돌 타일, 목재 사이딩, 징크(포스맥) 
외벽구성청고벽돌 타일 + T6 MFG보드 +38mm 통기층 + 투습방수지 + 2×2 스터드(T38 글라스울 32K 가등급) 2겹 + T11.1 OSB + 2×6 스터드(T140 글라스울 25K 가등급) + 가변형 투습지 + 2×2 세로각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 + 합지벽지 
외벽 열관류율0.187  W/㎡·K
지붕구성T0.5 칼라강판 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2×2 가로각재(T38 글라스울 32K 가등급) 2겹 + 2×10 스터드(T235 글라스울 25K 가등급) + 가변형 투습지 + 2×2 각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹  
지붕 열관류율0.155  W/㎡·K
바닥구성T10 강마루+T35 시멘트 몰탈(12 온수배관) + T0.03 PE필름 1겹 +
T50 비드법보온판 1종 2호 + 에폭시 방수 페인트

기초: T200 콘크리트 + T0.03 PE필름 + T200 EPS 1종 4호 + T100 XPS +
T 0.03 PE필름 + T100 무근콘크리트 + T100 쇄석  
바닥 열관류율0.179  W/㎡·K
창틀제조사Kommering88 
창틀 열관류율1.000  W/㎡·K
유리 제조사ensum 
유리 구성5lowe+16ar+4cl+16ar+6lowe 
유리 열관류율0.76  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
0.993  W/㎡·K
현관문 제조사ensum 
기밀성능(n50)0.91  회/h
환기장치 제조사SHERPA 
환기장치효율
(난방효율)
82  %
난방면적92.7  ㎡
난방에너지요구량49.31  kWh/㎡·a
난방부하28.4  W/㎡
1차에너지소요량92  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵(Energy#) 2017 v2.3 beta 
태양광발전 용량3  kWp
인증담당자김태룡 
인증번호2017-S-016 
건축공사비225,576  천원
신축공사
3f50af7e2a4f84bbead928b9494cf1a2_1510638470_4852.jpg
3f50af7e2a4f84bbead928b9494cf1a2_1510638472_0745.jpg
3f50af7e2a4f84bbead928b9494cf1a2_1510638472_8835.jpg
3f50af7e2a4f84bbead928b9494cf1a2_1510638468_8812.jpg
3f50af7e2a4f84bbead928b9494cf1a2_1510638469_6765.jpg
3f50af7e2a4f84bbead928b9494cf1a2_1510638468_0749.jpg
3f50af7e2a4f84bbead928b9494cf1a2_1510638471_2692.jpg
.

Comments