세종 금남면 도남리 - 단독주택 (2.3리터) - 표준주택 9호

강호병 0 8,875 2016.09.20 10:58
*용도단독주택 (2.3리터) 
건축물주소[ 339 ] 837
건축물이름표준주택 9호 
설계사(주)자림ENC건축사사무소 
시공 또는 시공관리화미건축 
대지면적535  ㎡
건축면적97.99  ㎡
건폐율18.32  %
연면적159.16 +30  ㎡
용적율29.75  %
규모지상2층 
구조방식일반목구조 
난방설비등유보일러 
난방용량20000kcal 
주요내장재에쉬 원목판재, 자작나무 합판, 인조석, 아라우코 합판 
주요외장재스타코, 청고벽돌 타일 
외벽구성T10 스타코 + T6 MFG보드 + 20×20 세로각재(20mm 통기층) + 투습방수지 + 2×2 스터드(T38 글라스울 32K 가등급) + 2×4 스터드(T38 글라스울 32K 가등급 세로) + T11.1 OSB + 2×6 스터드(T140 글라스울 25K 가등급) + 가변형 투습지 + 2×2 세로각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 + 합지벽지 
외벽 열관류율0.145  W/㎡·K
지붕구성T0.5 칼라강판 + T2 쉬트방수 + T11.1 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2×2 가로각재(T38 글라스울 32K 가등급) + 2×10 스터드(T235 글라스울 25K 가등급) + 가변형 투습지 + 2×2 각재(38mm 설비층) + T9.5 석고보드 2겹 
지붕 열관류율0.124  W/㎡·K
바닥구성T12 바닥타일+T35 시멘트 몰탈(12 온수배관) + T0.03 PE필름 1겹 +
T50 비드법보온판 1종 2호 + 에폭시 방수 페인트

기초: T200 콘크리트 + T0.03 PE필름 + T200 EPS 1종 4호 + T100 XPS +
T 0.03 PE필름 + T100 무근콘크리트 + T100 쇄석
 
창틀제조사엔썸 
유리 구성5소프트로이+16Ar+4CL+16Ar+5소프트로이+간봉(Swiss Spacer U) 
유리 열관류율0.680  W/㎡·K
창호기밀성능
(국내기준)
0.000  ㎥/㎡·h
현관문 제조사엔썸 
현관문 열관류율1.18  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.58  회/h
환기장치 제조사셀파 
난방에너지요구량23.43  kWh/㎡·a
난방부하17.6  W/㎡
1차에너지소요량92  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵 (2016 v1.31) 
인증번호2016-S-008 
신축공사
                                                                                                                                      .